Автор: rga
« : 01 Листопад 2012, 09:25:25  »

Ну и как Ваше решение, уважаемый Sledopyt, будет удовлетворять требованиям, озвученным в моем 31 посте
Очень даже спокойно. Поскольку в наличии 4 независимых ППК, которые каким-то образом должны передавать сигнал на ПЦПН, а не 1 ППК в нескольких корпусах, к которому и предъявляются требования в указанных пунктах.

Автор вопрошал в октябре этого года, когда 56-й ДБН уже действовал 2 года.
=-0 ДБН 56 введен всего год назад, 01.10.2011
Автор: bvv
« : 01 Листопад 2012, 09:04:25  »

Уважаемый Sledopyt!
Автор вопрошал в октябре этого года, когда 56-й ДБН уже действовал 2 года. И вопрошал он о том  как ему сделать - т.е в будущем времени!!!
Автор: Sledopyt
« : 01 Листопад 2012, 08:59:07  »

Но автор темы не указал когда был выполнен проэкт и монтаж.
Автор: bvv
« : 01 Листопад 2012, 08:13:14  »

Уважаемый Sledopyt,
производитель писал про ЭТО "до исторического материализма" - т.е. до появления 56-го ДБН-а!
Автор: Sledopyt
« : 01 Листопад 2012, 07:40:56  »

Ещё раз говорю что я монтажник а не проэктант. Но если изготовитель предлагает такой вариант, значит это возможно.
Автор: bvv
« : 01 Листопад 2012, 06:09:48  »

Ну и как Ваше решение, уважаемый Sledopyt, будет удовлетворять требованиям, озвученным в моем 31 посте (см. на верху странички)???
Автор: Sledopyt
« : 31 Жовтень 2012, 23:09:48  »

Как уже говорилось выше, можно подключить все тирасы на один. Раньше в их паспорте была схема подключения каскадом. Для этого надо в центральный поставить МЦА GSM  а в остальные МРЛ 2 и вся любовь. Я, как монтажник, вижу такое решение вопроса.
Автор: rga
« : 19 Жовтень 2012, 13:22:34  »

А с пунктами 14 части все в порядке.
Между прочим, там один из вариантов вообще - голосом по телефону.  :)
Автор: bvv
« : 19 Жовтень 2012, 13:08:34  »

Уважаемая  rga!
Я ж Вас не обвиняю в необоснованности решений принятых за царя Гороха!
Но и предлагать подобные решения для новых проектов не стоит.
Так вот, к слову по 14 части еэна, то как на счет пп. 6.9; 6.13?

Автор: rga
« : 19 Жовтень 2012, 12:54:50  »

1) Объект уже работает. И построен он, как я понимаю, не вчера. И нормы тогда были другие. Заменять ВСЮ систему для возможности передачи сигнала на ПЦН... Можно, конечно, найти цитаты в нормах (благо их у ас на любой вкус), но это глупо. Надо связывать то, что есть, но с минимальными нарушениями.
Если это только проект, то тогда вопросы к его авторам. Пусть обосновывают свое решение или переделывают.
2) Требования EN 54-2 - это не к проектировщикам, а к производителям. Производитель их выполнил? Прибор сертифицирован. Наш раздел - только 14 часть.
К слову, я не припомню, чтобы где-то было написано, что мы должны проектировать обратный сигнал подтверждения передачи сигнала на ПЦН. Если по 2-й части прибор должен это уметь, то это его проблемы.
3) Иерархическая система? В данном случае - вопрос совершенно неоднозначный. Объект - здание или объект - вся территория (между прочим, мы-то не знаем, что там на самом деле)? И то, и другое вполне можно обосновать. А передача на ПЦН таким образом тоже не противоречит нормам. Ну еще один прибор появляется. А где написано, что нужно напрямую передавать?
Автор: bvv
« : 19 Жовтень 2012, 12:33:11  »

Уважаемая  rga!
Вы, предлагая этот вариант, соотнесли его с требованиями 56-го ДБН-а и 2 части еэна?
Вы считаете, что так можно построить иерархическую систему на основе нескольких ППКП по ДБН-у?
А как соотнести этот вариант с требованиями ДСТУ EN 54-2 по ППКП, размещенным в нескольких корпусах?
Например, пп. 12.3.2; 12.5.3?
Автор: rga
« : 19 Жовтень 2012, 11:33:03  »

Как вариант.
Устанавливается на посту охраны (там, где передатчик) ППК типа тот же Тирас, емкостью, не меньше, чем количество Ваших объектовых ППК х2. Лучше с запасом, чтоб если начнете расширяться, не пришлось опять переделывать.
На входы этого ППК приводят сигналы "Пожар" и "Неисправность" с объектовых ППК. Повторюсь, насколько я понимаю, 1300 м для сигналов такого типа - не имеют значения (пусть кто-нибудь возразит, если я ошибаюсь). Входы типа "Пожар" программируются, как обычные ШС. Входы типа "Неисправность" - как техническая тревога (надо, чтоб ППК такое позволял). Дальше с ППК снимаете "Пожар" и "Авария" на передатчик.
Одна такая система у нас работает на общем Алае, расстояния есть около 1 км.
Автор: bvv
« : 19 Жовтень 2012, 11:30:01  »

Так Вы уже проштудировали всю эксплуатационную документацию на примененное оборудование?
и не нашли ответов, то читайте еще раз, а затем еще и нормативные документы, а потом и литературу по радиоэлектронике и программированию и так далее до бесконечности.
Ведь как говорил уже древний философ:
у одного есть точка зрения, а у другого - кругозор, и чем больше его кругозор, тем больше становится область соприкосновения с НЕПОЗНАННЫМ.
Так вот, уважаемый kolobokkiev, Вы пока исходите из точки зрения...
Автор: kolobokkiev
« : 19 Жовтень 2012, 11:28:09  »

ну что никто ничего конкретного не посоветует?    Я думаю что форум для этого и создан чтобы делится своими рекомендациями и помогать в решении вопросов
Автор: kolobokkiev
« : 19 Жовтень 2012, 11:18:49  »

может плохо смотрел??? beer