Автор: sashkoMTM
« : 01 Лютий 2012, 08:19:54  »

Автор: колян
« : 31 Січень 2012, 19:44:08  »

помогите сделать расчет потерь ВЛ 6кВ
длина линии 470 м
полная мощность 475 кВт
Кабель АС-50
Автор: proekt
« : 30 Січень 2012, 12:20:39  »

спасибо) я уже сделал....
Автор: TV
« : 30 Січень 2012, 09:09:48  »

Если вся нагрузка только в одной точке, тогда очень просто:

Сопротивление провода активное для АС-50 - 0,6 Ом/км, r=3.42*0.6=2.05 Ом
реактивное - 0,35 Ам/км, x=3.42*0.35=1.2 Ом
Полное - Z=2,4 Ом

Ток на ВЛ I=S/(1,73*U)=136 А
 Потери напряжения = 1,73*I*Z=565 В.
Если в начале ВЛ - 6,3 кВ, в конце 5,74. Отклонение не более 5 %, требование по качеству выполняются.
Ура! Аплодисменты!
Занавес!
Автор: proekt
« : 28 Січень 2012, 19:21:44  »

помогите сделать расчет потерь ВЛ 6кВ
длина линии 3420 м
полная мощность 1410 кВА
сейчас висит АС -50
как посчитать потери напряжения на данном участке?