Автор: Фредерик
« : 08 Грудень 2011, 05:40:07  »

Посмотрите 4.407-253 , там есть решения по всем видам грунтов .

Спасибо, посмотрел, что-то есть, но хотелось бы более конкретного.

Скорее всего необходимо устанавливать металлические опоры на сваях (2-х, 3-х смотря какое болото).

А типовик или пример какой-то есть на эту тему?
Автор: sashkoMTM
« : 07 Грудень 2011, 11:47:17  »

Старші колеги стверджують, виходячи з багаторічного досвіду експлуатації мереж (у тому числі і на болотах), що краще використовувати дерево, а не бетон. Звичайно, що 
металлические опоры на сваях
надійніше, але дорожче і складніше.
І не певен, що сьогодні можна знайти (в Україні) дерев"яні стояки з якісною обробкою.
Автор: Gagauz_S
« : 07 Грудень 2011, 09:27:37  »

Добрый день, уважаемые коллеги. Часть проектируемой ВЛ 6 кВ проходит по болотистой местности. Типовик 23.0087 "Закрепление железобетонных промежуточных опор ВЛ 10 кВ  в болотистых грунтах" не помог: там районы по гололеду и ветру III/III, а у нас IV/IV. Очень нужен типовой проект или решение, успешно применявшееся в данной ситуации.
А вам строители дают устанавливать в болоте железобетонные опоры? Скорее всего необходимо устанавливать металлические опоры на сваях (2-х, 3-х смотря какое болото). Можно поинтересоваться где именно линия будет проходить?
Автор: Roman3R
« : 07 Грудень 2011, 09:06:25  »

нужен типовой проект
Посмотрите 4.407-253 , там есть решения по всем видам грунтов .
Автор: Фредерик
« : 07 Грудень 2011, 05:48:56  »

Добрый день, уважаемые коллеги. Часть проектируемой ВЛ 6 кВ проходит по болотистой местности. Типовик 23.0087 "Закрепление железобетонных промежуточных опор ВЛ 10 кВ  в болотистых грунтах" не помог: там районы по гололеду и ветру III/III, а у нас IV/IV. Очень нужен типовой проект или решение, успешно применявшееся в данной ситуации.