Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: AleksandrPol
« : 24 Жовтень 2011, 13:21:06  »

фундаменты использовались
о, а я спрашиваю про другое - когда нет никаких заземлителей кроме горизонтальной полосы по периметру. И п. 6.5.4. касается случая, когда не используются естественные заземлители.
Автор: Сугор
« : 24 Жовтень 2011, 11:41:39  »

AleksandrPol, фундаменты использовались... полосу вокруг здания заложил для перестраховки и для заземления ВРУ
Автор: AleksandrPol
« : 24 Жовтень 2011, 11:28:09  »

Сугор, и фундаменты не использовались как естественные заземлители?
Сугор, т.е. вы согласны, что можно не делать вертикальные электроды при площади здания больше 900 кв.м.?
А есть несогласные с этим решением? Как-то непривычно делать контур без стержней.
Автор: Сугор
« : 21 Жовтень 2011, 15:28:22  »

Кто-то практиковал такое решение - делать только горизонтальный контур заземления, без вертикальных электродов, при площади здания больше 900 кв.м?
Ага. практиковал. только полоса еще присоединялась к металлическим колонам, они использовались как опуски
Автор: AleksandrPol
« : 21 Жовтень 2011, 12:35:05  »

Кто-то практиковал такое решение - делать только горизонтальный контур заземления, без вертикальных электродов, при площади здания больше 900 кв.м?