Автор: Aleks62
« : 06 Жовтень 2011, 17:46:58  »

Помещение с ДЭС - пожароопасное класса П-1. В пожароопасном помещении размещать щиты не рекомендуется.  Электрощитовую размещать по соседству с генераторной, также не рекомендуется.  Об этом можно почитать в НПАОП 40.1-1.32-01
Автор: Dim_Asia
« : 03 Жовтень 2011, 22:15:38  »

Спасибо большое за ответы!

Подскажите пожалуйста еще такое:
1. Можно ли электрощитовую частного жилого дома разместить в помещении ДЭС?
2. Может ли электрощитовая частного жилого дома быть проходной по пути к помещению ДЭС?
Где про это можно почитать?
На размеры не обращайте внимания, все условно.

Спасибо большое!!!
Автор: erika24
« : 11 Вересень 2011, 20:39:28  »

у нас правда ГРЩ, типа такового
Автор: Сугор
« : 11 Вересень 2011, 18:08:18  »

Dim_Asia, в первую очередь обратись к организации которая будет поставлять оборудование для РУ-0,4. Очень многое зависит от габаритов помещения в котором это все будет размещаться. Практически у всех производителей оборудования есть схемы АВР на 3 ввода.
Автор: Dim_Asia
« : 09 Вересень 2011, 21:34:29  »

Всем здравствуйте!
Подскажите пожалуйста советом.
Проектируется частный жилой дом с дополнительными сооружениями на территории общей мощностью 200кВт (ІІ кат.). Электроснабжение предусматривается от двохтрансформаторной ТП, которая сооружается на территории. По прихоти заказчика, будет 100% резервирование от ДЭС, которая подключается к РУ 0,4кВ ТП.
Вопрос!
1. Как лучше осуществить схему подключения ДЭС к РУ 0,4кВ: использовать один АВР (кажется типа 2.1) для осуществления  переключений выключателей вводных на РУ 0,4кВ, между секциями и между секциями и ДЭС; или два АВР согласованных по времени - один между секциями РУ 0,4кВ, второй между секциями, ДЭС и вводными выключателями на вводах РУ 0,4 кВ?
Если использовать один АВР 2.1, то какого производителя?
2. Как физически осуществить механическую блокировку между выключателями на вводе РУ 0,4кВ и ДЭС, для недопущения выдачи мощности от ДЭС в сеть, то есть если работает ДЭС, то оба ввода на РУ 0,4кВ будут однозначно отключены, и наоборот?

Советы про І кат. и согласование с контролирующими органами можно упустить  :)

Спасибо за уделенное время!