Автор: uksusXIII
« : 11 Липень 2011, 23:57:18  »

и развлекательную коробку ставить посредине холла  :D :D :thumbsup:

Насчет РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ коробки поржал от души!.... Но вообще за непроходным (гипсокартонным) потолком их(распределительных или по другому ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ коробок) НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!
 А по сути вопроса:если эти кабели и провода закроют подвесным потолком,то эти сети будут относиться к скрытым проводкам...и требования к их прокладке будут,как для скрытых проводок.На форуме есть очень длинная тема по проводкам за подвесным потолком http://eom.com.ua/index.php/topic,122.msg50662.html#msg50662 ...только начните эту тему изучать,начиная с коментариев после 01.10.2011( после выхода нового ДБН В.2.5-23-2010 который вам популярно все и объяснит...скачать тут http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1334 (это на украинском...есть и рускоязычная версия).
По поводу прокладки как вы выразились "по гипотенузе" скажу: я понимаю,что ток и по кривым проводам протекает,но так даже в самых бедных колхозах не прокладывают уже  проводки... Давите монтажников тем,что провода должны быть проложены таким образом,чтобы гипсокартонщикам было удобно набить профили,вот тогда и получится что

провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям.

А если за подвесным потолком набросать соплей. То болезнь обычно переходит в хроническое протекание.
Автор: Anatoliy57
« : 11 Липень 2011, 21:47:56  »

coq

читайте внимательно.
провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям.

А если за подвесным потолком набросать соплей. То болезнь обычно переходит в хроническое протекание.
Автор: coq
« : 11 Липень 2011, 14:23:16  »

насчет штукатурки я видел              но там не будет штукатурки, потом это все закроется подвесным потолком
по кратчайшим трассам это что можно и по гипотенузе ложить??? и развлекательную коробку ставить посредине холла
Автор: Torro
« : 11 Липень 2011, 14:15:25  »

СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства:
3.33. При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам.
Автор: coq
« : 11 Липень 2011, 14:10:50  »

Коллеги подскажите!!!!!!!!
Где есть в правилах, что кабель (осветительная сеть, кабеля до квартирных щитков) нужно прокладывать в гофрированной трубе в коридоре, в холле по потолку параллельно стен?
А также прокладка силовых кабельных линий в гофрированной трубе через лифтовый холл?
Все ДБН перевернул, не могу найти?   А подрядчик настаивает на том, что кабельные линии можно вести как ему вздумается!!!!!!!!!!!!!!