Ну если сети заводские и РП заводское и энергетик согласен морщить себе мозг по поводу срабатывания защиты при пробое на одном из параллельных кабелей - то "нет препятствий патриотам" (с) - ДМБ В принципе такое допускается - просто в эксплуатации - это очень мутное дело.
у меня кабель по территории завода. от 2-х ячеек рп по сущ схеме питается 2 транса: один кабелем 50мм, другой - 70 мм. заводчане хотят сущ. кабели завести на один из трансов, а на второй проложить новую кл сечением 120 мм. вот и вопрос можно ли так параллелить?
Киевэнерго особо не приветствует параллельные кабели по 10 кВ (6 кВ - суть то же самое), и идет на них в исключительных случаях. И при этом требует чтобы сечение было одинаковым. Да исечение в Киеве для 10 кВ минимальное 120 мм2. А что твое облэнерго говорит?