Автор: Roman3R
« : 29 Травень 2011, 18:05:20  »

Панелі ЩО , для безпроблемного заведення кабелів під щитом виконати кабельний канал або передбачити металеву підставку висотою не менше 300 мм.
Автор: il85
« : 29 Травень 2011, 17:23:54  »

Я уже розділив один раз на дві частини але цього мало, на три частини ділити не хочу тому задумуюсь про застосування панелей ЩО або чогось подібного. Потужність розрахункова освітлення та технологічного обладнання 210 кВт (перший щит на дві секції), вентиляція 195 кВт (другий щит на дві секції) з цих 195 кВт 5 руфтопів по 39.26 кВт кожен їх кількість може вирости до 9 шт (пока стадія П). Ще 25 кВт першої категорії.
Хочу поставити в щит типу ШРНН (Укрелектроапарат м. Хмельницький) на дві секції на струм 630А того і питаю хто і що в таких ситуаціях застосовує?
Автор: comings
« : 28 Травень 2011, 21:19:36  »

что уж так сразу-то?
инфы маловато...
какие кабели  на вводе, сколько предполагается распределительных щитов, сколько и какие наиболее мощные потребители... это так, навскидку, для начала... потом можно и что-то более конкретное сказать
Автор: Electrician
« : 28 Травень 2011, 15:09:28  »

ИМХО - "дробить" вводы и множить сущности ВРУ
иначе - нестандартные щиты, кабели которые на шее не гнутся. Если конечно размер помещения щитовой не позволяет разместить щиты, то можно конечно что-то пытаться, но опять же, в тесной щитовой придется "выгибаться" кабелями большого сечения
Автор: il85
« : 27 Травень 2011, 23:28:31  »

Які краще використовувати щити на вводі в громадських будівлях при струмах на вводі більше 400 А?