Повідомлення в цій темі

Автор: *Андрей*
« : 24 Травень 2011, 17:22:22  »

АВБбШв
Указания по применению силовых кабелей
Таблица 1
Марки кабелей, рекомендуемых для прокладки в земле (траншеях)
Как видно из табл. - можно ложить в любом типе грунта.
Но...
Примечание:
Кабели с пластмассовой изоляцией в алюминиевой оболочке не следует применять для прокладки на трассах с наличием блуждающих токов в грунтах с высокой коррозионной активностью.


Автор: O.S.
« : 24 Травень 2011, 17:11:26  »

п. 2.3.42 ПУЕ
Автор: boss
« : 24 Травень 2011, 16:59:26  »

Как доказать что не надо делать защиту? ГОСТ 16442 молчит по этому поводу
Автор: Roman3R
« : 24 Травень 2011, 16:53:11  »

для кабеля АВБбШв необходимо делать защиту от коррозии
Для чого тоді Шв ?
Автор: boss
« : 24 Травень 2011, 16:51:28  »

Сорока на хвосте принесла что для кабеля АВБбШв необходимо делать защиту от коррозии. Типа в Киевэнерго иначе не согласуют. Кто что слышал по этому поводу?