Автор: yuoras
« : 06 Квітень 2011, 20:05:38  »

Образуем питание счетчика через два разделительных трансформатора ОС-0,63-220/220В. от двух вводов 0,4 кВ ,
через схему АВР.Защита два автомата 1А.
У Вас идеальное решение...
Респект руководству за выделение финансирования на реализацию.
У нас просто бесперебойник. :-[
Автор: А.Л.
« : 05 Квітень 2011, 16:29:30  »

 Образуем питание счетчика через два разделительных трансформатора ОС-0,63-220/220В. от двух вводов 0,4 кВ ,
через схему АВР.Защита два автомата 1А.
Автор: nikolai_17
« : 05 Квітень 2011, 07:58:18  »

спасибо :)
Автор: Alexey_M
« : 04 Квітень 2011, 19:22:19  »

Нужно подать 220В на клеммы резервного питания (см. инструкцию) и при пропадании питания от цепей напряжения счётчик останется включенным, т.е. городить ничего не нужно, но резервное питание стоит подать через бесперебойник, который в каком то роде и есть авр...
Автор: nikolai_17
« : 04 Квітень 2011, 15:49:31  »

Добрый день!
Каким образом осуществляеься резервное (внешнее) питание счётчиков SL7000?