Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Roman3R
« : 27 Лютий 2011, 21:26:00  »

можно ли не заземлять опоры
всі сторонні провідні частини (будівельні конструкції, стаціонарно прокладені трубопроводи всіх призначень, металеві корпуси технологічного обладнання, підкранові та залізничні колії тощо) необхідно приєднувати до захисного заземлення в електроустановках напругою понад 1 кВ і до захисного PE-провідника в електроустановках напругою до 1 кВ
Автор: Асфандияров
« : 27 Лютий 2011, 20:03:42  »

Спасибо огромное !! Как я понял, заземление обязательно.. насчет латков не поспоришь,  а можно ли не заземлять опоры, обосновывая тем что они не являються опорами электрооборудования, (это опоры для труб воды) или связать с тем что опоры связаны с землей  через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления.- бетон,( надо уточнить армированный ли пол, скорее всего да)
Автор: Roman3R
« : 27 Лютий 2011, 19:31:30  »

ПУЕ . 1.7.78 У приміщеннях і відкритих установках, де застосовують такі заходи захисту, як автоматичне вимикання живлення або захисне заземлення, необхідно виконувати захисне зрівнювання потенціалів. З цією метою всі сторонні провідні частини (будівельні конструкції, стаціонарно прокладені трубопроводи всіх призначень, металеві корпуси технологічного обладнання, підкранові та залізничні колії тощо) необхідно приєднувати до захисного заземлення в електроустановках напругою понад 1 кВ і до захисного PE-провідника в електроустановках напругою до 1 кВ (див. 1.7.80).
1.7.77 Вимоги захисту в разі непрямого дотику поширюються на:
 5) металеві і залізобетонні конструкції розподільних установок, шинопроводів (струмопроводів), металеві кабельні з'єднувальні муфти, металеві оболонки і броню контрольних і силових кабелів, металеві оболонки проводів, металеві рукави і труби електропроводки, кожухи, лотки, короби, струни, троси і сталеві смуги, на яких прикріплено кабелі і проводи (крім струн, тросів і смуг, на яких прокладено кабелі, металеву оболонку чи броню яких з'єднано із захисним провідником), а також інші металеві основи, на яких установлюють електрообладнання;
Автор: Асфандияров
« : 27 Лютий 2011, 18:39:08  »

и самих лотков тоже, лотки металлические перфорированные
Автор: Асфандияров
« : 27 Лютий 2011, 18:26:18  »

Требуеться ли заземлять металлические опоры в котельной, опоры стоят на беттонном оснований и поддерживают трубы и лотки, (подача, обратка, ГВС,металлические лотки для электрических путей)
 Кто знает подскажите пожалуста,нужно очень срочно