Автор: uksusXIII
« : 11 Лютий 2011, 10:57:40  »

СНиП 3.05.06-85.....
3.48. Трубы при скрытой прокладке в полу должны быть заглублены не менее чем на 20 мм и защищены слоем цементного раствора. В полу разрешается устанавливать ответвительные и протяжные коробки, например для модульных проводок
Автор: Electrician
« : 11 Лютий 2011, 10:32:11  »

СНиП 2.03.13-88 "Полы"
"5.2. Наименьшая толщина стяжки для уклона в местах примыкания к сточным
лоткам, каналам и трапам должна быть: при укладке ее по плитам перекрытия
- 20, по тепло- или звукоизоляционному слою - 40 мм. Толщина стяжки для укрытия
трубопроводов должна быть на 10-15 мм больше диаметра трубопроводов
."
Столкнулись тоже с таким вопросом, одного электротехнического СНиПа не хватило - заказчик отправил нас в СНиП "Полы"
Разрабатывали узел пересечения наших труб в полу с трубами отопления и там была напряженка с толщиной слоя стяжки над местом пересечения
Автор: SKIner
« : 10 Лютий 2011, 11:50:30  »

Спасибо!!!
Автор: O.S.
« : 09 Лютий 2011, 15:33:52  »

СНиП 3.05.06-85, п. 3.52.
Автор: SKIner
« : 09 Лютий 2011, 15:27:57  »

Подскажите, какая минимальная толщина стяжки  пола должна быть при прокладке труб ПНД для электропроводки в квартирах в этой стяжке. Я так понимаю, что над трубой должен быть какой-то защитный слой от  возможных ее повреждений механических, так вот меня интересует его толщина. При прокладке ПНД 20 мм. :)
Заранее благодарен за помощь!