Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Roman3R
« : 01 Лютий 2011, 14:24:05  »

200 лК?
75 лк . ДБН В.2.5-28-2006 . Табл. И.1 . п.12 .
Автор: vetalek1974
« : 01 Лютий 2011, 13:53:59  »

ставил ЛПП-05УЕх
ДНАОП 0.00-1.32-01 . табл. 4.9. Світильники з люмінесцентними лампами відповідно до ГОСТ 17677 повинні мати ступінь захисту не  нижче ІР 53                                   
Спасибо. Я до этого такой и думал брать. А не можете подсказать, нормируемая осещенность в Лк в помещении аккумуляторных батарей на подстанции? 200 лК?
Автор: Roman3R
« : 01 Лютий 2011, 13:45:29  »

ставил ЛПП-05УЕх
ДНАОП 0.00-1.32-01 . табл. 4.9. Світильники з люмінесцентними лампами відповідно до ГОСТ 17677 повинні мати ступінь захисту не  нижче ІР 53                                     
Автор: Torro
« : 01 Лютий 2011, 13:35:19  »

Я в аккумуляторной (категория В-2) ставил ЛПП-05УЕх ("Ватра"). Описание http://svitlo.dn.ua/download/lpp-05.pdf
Автор: vetalek1974
« : 01 Лютий 2011, 13:03:15  »

Господа? Какой тип свеитльника посоветуете в помещение аккумуляторной на подстанции?
из ватровских.
 Помещение КЛАССА 2 категории А пункт 7.1.1  НАПБ В.01.056-2005.
Аккумуляотры 108 банок по 2 В. Питание цепей управления подстанции опер. токоом .Аккумуляторы LS 02 300G необслужываемые.