Автор: Nikolay Vasilevich
« : 29 Січень 2011, 06:52:10 »
Подстанция 110/6,6/6,3 кВ. Соответственно 110 кВ - ОРУ, 6 кВ - ЗРУ.
Спроектировал освешение территории подстанции. Прислали замечание "На плане освещения отсутствует ремонтное освещение ОРУ-110"
Если я не ошибаюсь то ремонтное освещение выполняется через трансформатор 220/24 или 220/12.
Кто проектировал подскажите что должно быть добавленно в проект?
Какие НТД следует почитать.