Давно хотел поинтересоваться мнением форумчан об использовании время-токовых характеристик для определения времени отключения однофазного КЗ в системе TN.
Россия:
1.7.79 В цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки, время отключения не должно превышать 5 с.
Украина:
1.7.82 Для распределительных цепей, питающих распределительные, групповые и другие щиты и щитки, а также групповых цепей с рабочим током более 32 А время автоматического отключения не должно превышать 5 с.
2.4.1.14 Для распределительных цепей, а также групповых цепей с рабочим током более 32 А независимо от значения номинального напряжения допускается принимать время автоматического отключения питания большее, чем указанное в таблице 2.1, но не большее 5 с
Как пример выкладываю ВТХ популярного автоматического выключателя ВА 04-36 (250 А) Ульяновского завода "Контактор".
Суть вопроса: На ВТХ есть характеристики работы в холодном состоянии и в нагретом. Как определить расчетное время срабатывания теплового расцепителя при кратности тока КЗ I/Iнр, например, 6?
Варианты по графику от 0,35 с до 2 с (в нагретом состоянии) и от 2 с до 10 с (в холодном состоянии).
Вопрос: Какое расчетное значение времени отключения принимать для проверки на соответствие нормативным требованиям?