Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: MIO84
« : 24 Листопад 2010, 11:29:49  »

От каких параметров зависит Ки?
Автор: *Андрей*
« : 27 Жовтень 2010, 16:34:31  »

То есть просто ошибку  в книжке допустили?
Это скорее не ошибка, а вообще незнание того что пишут. На этой же странице "Расчетная таблица к примеру №1", там указан Ки. Он там не должен быть! Ки - больше для производства, и в описании на стр.21 Ки не совсем правильно раскрыт смысл.
 Поэтому руководствуйтесь нормативами и логикой, а не методичками.
Автор: Kobe4
« : 27 Жовтень 2010, 16:28:29  »

То есть просто ошибку  в книжке допустили?
Автор: *Андрей*
« : 27 Жовтень 2010, 16:19:18  »

Подскажите,почему в формуле используються оба коэффициента Кс и Ки?? Насколько я читал они относяться к разным методам расчета.
Так и есть. Если это общественное или жилое здание - умножать только на Кс. Метод коэффициента спроса называется.
В методе ИМХО лажово написано
Автор: Kobe4
« : 26 Жовтень 2010, 20:53:50  »

Формула расчета активной мощности каждой группы электроприемников виглядит так: Pp=(P1+...Pn)*Kc*Ku (взято из "Проектирования электроустановок квартир и коттеджей" Schneider Electric ст.23)
Подскажите,почему в формуле используються оба коэффициента Кс и Ки?? Насколько я читал они относяться к разным методам расчета.