Автор: SKIner
« : 18 Жовтень 2010, 10:58:06  »

Спасибо)
Не совсем понял, насчёт эвакуационных светильников на промежуточных лестничных площадках: на них если поставить датчик движения, то они будут зажигаться и включаться только в присутствии человека - это не противоречит нормативам для аварийных светильников?
Автор: Yurik
« : 15 Жовтень 2010, 14:04:35  »

Как вариант, если нужно не дорогое решение (хотя по цене может, можно и дешевле найти): http://www.iek.ru/products/catalog/part4/sect15/svet_dat_dvizh/
Автор: Yurik
« : 15 Жовтень 2010, 12:45:50  »

1) Требуется ли параллельно с датчиком движения оставлять стандартную схему с фотоэлементом (на уровень освещённости) на блоке управления освещением на ВРУ (я имею в виду только для промежуточных лестничных площадок);

Нет, достаточно датчиков движения. Постоянно должны светить, в вечернее время, только светильники на эвакуационных лестницах (хотя это мое мнение, как по нормам не помню).
2) на сколько светильников ставиться датчик освещённости - только на один, или на несколько осветительных приборов;

Можно поставить на несколько, используя контакторы.
3) нужно ли при установке датчиков движения оставлять для светильников рядом выключатель на стене, ведь в данном случаее - он должен быть всегда в положении "вкл"?

А смысл? Тогда уже можно поискать датчики движения, позволяющие в ручном режиме выбирать режим работы (выкл-датчик-светит). Если хотите иметь возможность управлять еще и руками, то надо сделать схему с проходным выключателем, который будет либо на прямую подавать напряжение на светильник, либо на датчик движения.
4) поясните сам принцип "врезки" в фазный провод датчика движения, принцип его работы, кто с этим знаком.

"Врезка" такая же как и у обычного выключателя, вот нашел: http://remont220.ru/shemadd.php Принцип работы прост (если не в даваться в электронику): в поле видимости датчика попадает предмет, замыкаются контакты. Если более подробно, то лучше в инете.
Автор: Kapilin
« : 15 Жовтень 2010, 12:37:28  »

Доброго времени суток, форумчане! Подскажите, при установке датчиков движения на промежуточных и основных площадках жилых домов:
1) Требуется ли параллельно с датчиком движения оставлять стандартную схему с фотоэлементом (на уровень освещённости) на блоке управления освещением на ВРУ (я имею в виду только для промежуточных лестничных площадок);
2) на сколько светильников ставиться датчик освещённости - только на один, или на несколько осветительных приборов;
3) нужно ли при установке датчиков движения оставлять для светильников рядом выключатель на стене, ведь в данном случаее - он должен быть всегда в положении "вкл"?
4) поясните сам принцип "врезки" в фазный провод датчика движения, принцип его работы, кто с этим знаком.
Заранее спасибо :D

1) Обычно у нормальных датчиков движения встроенный датчик освещенности, нюанс может быть только с типом ламп (накалования, люминесцентные и пр.). Т.е. он меряет уровень освещенности до момента появления человека, при появлении человека он включается и перестает мерять освещенность, потом, после того как человек проходит он выключается через время задержки и снова начинает мерять освещенность.
2) Обычно на нормальных датчиках движения пишется максимальная нагрузка для разных типов ламп, но если недостаточно - включите через контактор. И будьте внимательны с энергосберегающими лампами - у них большой пусковой ток. кстати есть датчики с коммутацией в нуле синусоиды - универсальный вариант.
3) Можно выключатель поставить параллельно с коммутирующим выходом датчика. Тогда при включении выключателя будет принудительное включение ламп (например для проверки ламп), а при выключенном выключателе свет будет включаться автоматически от датчика.
4) Принципы работы, схемы включения и пр.:
http://www.kvk-electro.com.ua/article.php?arid=127
http://www.kvk-electro.com.ua/article.php?arid=161
http://www.kvk-electro.com.ua/file.php?area=products&id=11317&name=PASS.pdf
http://www.kvk-electro.com.ua/file.php?area=products&id=11144&name=PASS.pdf
http://www.kvk-electro.com.ua/category.php?gid=162
http://www.kvk-electro.com.ua/article.php?arid=127
http://www.kvk-electro.com.ua/article.php?arid=85
Автор: SKIner
« : 15 Жовтень 2010, 09:47:48  »

Доброго времени суток, форумчане! Подскажите, при установке датчиков движения на промежуточных и основных площадках жилых домов:
1) Требуется ли параллельно с датчиком движения оставлять стандартную схему с фотоэлементом (на уровень освещённости) на блоке управления освещением на ВРУ (я имею в виду только для промежуточных лестничных площадок);
2) на сколько светильников ставиться датчик освещённости - только на один, или на несколько осветительных приборов;
3) нужно ли при установке датчиков движения оставлять для светильников рядом выключатель на стене, ведь в данном случаее - он должен быть всегда в положении "вкл"?
4) поясните сам принцип "врезки" в фазный провод датчика движения, принцип его работы, кто с этим знаком.