Автор: Bobertigra
« : 31 Серпень 2010, 11:14:09  »

Хм, как это я не доглядел? Большое человеческое спасибо :)
Автор: hi_tech
« : 31 Серпень 2010, 11:08:31  »

Bobertigra, ага, длина анкерного пролета интересует?
Если нет никаких пересечений, то например, в типовом проекте 186н лист 21
"4.5. Длину анкерного пролета рекомендуется принимать не более 500м".
Автор: Bobertigra
« : 31 Серпень 2010, 10:54:06  »

hi_tech, спасибо, это понятно. Непонятно вот что - анкерные зажимы ставить только по краям прямолинейного участка, а на всех промежуточных опорах подвесные? В независимости от длины участка? Вот этого я не нашел :-[
Автор: hi_tech
« : 31 Серпень 2010, 10:38:46  »

Bobertigra, п.2.4.19 ПУЭ + типовые проекты. На промежуточных опорах - подвесные зажимы. Следует еще учесть пересечение, например с воздушными линиями связи.
Автор: Bobertigra
« : 31 Серпень 2010, 10:31:50  »

Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, как определить количество анкерных и подвесных зажимов на прямом участке трассы ВЛИ? Я так понимаю, что анкера на каждом столбе не нужны. Спасибо!