Автор: Sergey U.
« : 13 Серпень 2010, 19:45:51  »

Цитата: Roman3R
к що з підстанції приходить чотирижильний кабель а потім іде розділення на пятипровідну систему - система ТN-С-S .
При п’ятижильному кабелі з підстанції - система ТN-S .

Все верно! и в дополнение уже обсуждалось - http://eom.com.ua/index.php/topic,2035.0.html
Автор: Roman3R
« : 13 Серпень 2010, 12:02:04  »

Цитата: staripan
На каком уровне, уважаемые коллеги, нужно писать систему заземления ( TN-C-S ) например, на всю элктроустановку начиная от ВРУ или можно, например, если в щиток приходит 5 проводов....писать TN-S
ДНАОП 0.00-1.32-01 п.1.2 .
ТN-S система заземлення   . Нульовий робочий та нульовий захисний провідники працюють окремо в усій системі.
ТN-С-S система заземлення .   Функції нульового робочого та нульового захисного провідників об'єднані в одному  провідникові в частині мережі.
 
Як що з підстанції приходить чотирижильний кабель а потім іде розділення на пятипровідну систему - система ТN-С-S .
При п’ятижильному кабелі з підстанції - система ТN-S .
Автор: Yurik
« : 13 Серпень 2010, 11:41:00  »

staripan, система выбирается от вводного щита. Смотрите гл. 1.7 ПУЭ, есть рис. 1.7.1, там вроде бы все разрисовано
Автор: Gofra
« : 13 Серпень 2010, 11:24:39  »

ДБН В. 2.5-23-2003 2.1 У споруджуваних, а також тих, що підлягають реконструкції і капітальному ремонту, бу¬динках та спорудах живлення електроприймачів належить здійснювати від мережі 380/220 В із системою заземлення TN-S або TN-C-S.
В мережах із системою заземлення TN-C-S розділення PEN-провідника на РЕ- і N-провідники рекомендується виконувати у ВП, ВРП, ГРЩ на вводах у будинок (споруду).
У будинках та спорудах з вбудованими і прибудованими ТП перевагу треба віддавати мере¬жам із системою заземления TN-S.

Автор: staripan
« : 13 Серпень 2010, 11:11:42  »

На каком уровне, уважаемые коллеги, нужно писать систему заземления ( TN-C-S ) например, на всю элктроустановку начиная от ВРУ или можно, например, если в щиток приходит 5 проводов....писать TN-S ??? для конкретного шкафа ? кто как думает ? есть ли нормы ?