Автор: Бригадир
« : 03 Липень 2010, 11:26:04  »

Цитата: Roman3R
при параллельной прокладке кабельных линий расстояние в свету между кабелями систем автоматизации и силовыми кабелями должно быть не менее 100 мм;
При применении перегородки в одном лотке расстояние уменьшается до 50 мм.
Автор: Roman3R
« : 02 Липень 2010, 16:30:29  »

РМ14-177-05
7.15 При монтаже электропроводок следует выполнять следующие требования:
а) не допускается скрытая и открытая прокладка электропроводки по нагреваемым поверхностям;
б) в местах пересечения электропроводки, закрепленной к строительному основанию, с температурными и осадочными швами, должны быть предусмотрены компенсирующие устройства;
в) при параллельной прокладке кабельных линий расстояние в свету между кабелями систем автоматизации и силовыми кабелями должно быть не менее 100 мм;
г) при параллельной прокладке кабелей с цепями передачи информации устройств СВТ, имеющих парную скрутку и экран, расстояние в свету до силовых кабелей с напряжением до 1000 В (или шинопроводов) должно
составлять не менее:
0,7 м при открытой прокладке на полках или лотках;
0,6 м при прокладке в заземленных коробах, обеспечивающих не менее чем 85% экранирование (при этом площадь вентиляционных или выводных отверстий в коробе не должна превышать 85% от поверхности короба);
0,45 м при прокладке проводок с информационными цепями в заземленных металлических коробах, до силовых кабелей в металлических трубах, или наоборот;
0,3 м при прокладке кабелей с информационными цепями до силовых кабелей в металлических трубах;
д) при прокладке открыто, в коробах или трубах кабелей с информационными цепями СВТ, расстояние в свету до кабелей или шинопроводов с напряжением 6-10 кВ должно быть не менее 1,5 м;
е) при отсутствии специальных указаний в проекте, проводки, несущие информационные цепи, а также проводки несущие искробезопасные цепи, должны прокладываться отдельно от проводок других назначений;
Автор: camomile
« : 02 Липень 2010, 15:47:47  »

Які сигнали передаються кабелями , від цього залежить чи впливають наведення від силових кабелів на передачу сигналів в кабелях диспетчиризації ?
Дискретные сигналы, сигналы сетей Modbus, Lonworks
Автор: Roman3R
« : 02 Липень 2010, 15:35:46  »

Які сигнали передаються кабелями , від цього залежить чи впливають наведення від силових кабелів на передачу сигналів в кабелях диспетчиризації ?
Автор: camomile
« : 02 Липень 2010, 15:22:38  »

Прошу помочь по прокладке кабелей сис-мы диспетчеризации инженерного оборудования в гостинице.
Можно ли их прокладывать вместе с силовыми?  Прокладка кабеля в гофре или без?
А также интересует какие разветвительные устройства (коробки) используются для инженерных сетей?