Автор: AleksandrPol
« : 29 Липень 2010, 10:01:00  »

Похоже, что речь идет о дымовой трубе и о ее "теплоизоляции", - это делается для того, чтобы уменьшить температуру наружной поверхности трубы чтобы не загорелась кровля. Но это делают котельшики. А к электрике какое это имеет отношение?
Автор: Slav-ko
« : 28 Липень 2010, 21:02:54  »

Цитата: Generator
так вот приварить к такой трубе молниеприемник - просто не реально Huh?
Так можно ж хомутами прихватить
Автор: Generator
« : 13 Червень 2010, 23:19:17  »

Подскажите пожалуйста МЧС вернули проект, оказывается вентиляционную трубу (1м на парапетом здания выступает) отходящую от котла, который установлен на стене здания(церкви) надо защищать?? Как? Крыша - шиферная, высота здания 2,5м, а максимальная высота - 3м!
Как делается огнезащита, в какой литературе можно о ней почитать???Если есть примеры буду благодарна!

Nastena, речь точно идет об огнезащите, либо все таки о молниезащите?
Если разговор о молниезащите, просим выложить марку АС + строительные чертежи по трубе.

P.S. Если речь идет про трубы которые предлагают некоторые иностранные производители дымовых и т.п. труб, то я с ними один раз столкнулся, точно знаю, что состоит труба из двух труб разного диаметра, толщиной 0-целых, хрен десятых, промежуток между ними заполнен каким то наполнителем (на вид типа монтажная пена), так вот приварить к такой трубе молниеприемник - просто не реально ???
Автор: Sergey U.
« : 12 Червень 2010, 17:32:39  »

Цитата: Nastena
оказывается вентиляционную трубу надо защищать?? Как?
Обычно делаю молниеприемник из круглой стали ф16мм, который выступает над вентиляционной трубой на 300...1000мм

Цитата: Nastena
Как делается огнезащита
А для чего она в вашем случае?, огнезащита в основном выполняется для строительных конструкций, с тем чтобы они смогли обеспечить необходимую стойкость RE (по ДБН В.1.1.7–2002) при воздействии на них огня (пожара)!
Огнезащита выполняется путем нанесения на конструкции специального огнезащитного состава (распылителем или кисточкой, типа краски)!
Автор: Nastena
« : 12 Червень 2010, 13:07:51  »

Подскажите пожалуйста МЧС вернули проект, оказывается вентиляционную трубу (1м на парапетом здания выступает) отходящую от котла, который установлен на стене здания(церкви) надо защищать?? Как? Крыша - шиферная, высота здания 2,5м, а максимальная высота - 3м!

Как делается огнезащита, в какой литературе можно о ней почитать???Если есть примеры буду благодарна!