Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Василич
« : 26 Березень 2010, 16:21:01  »

Еще как вариант.
В каждый этажный щит поставить по суточному таймеру и контактору (или по одному на два этажа), сделать защиту от одновременного срабатывания и настроить, чтобы одновременно работали бойлеры только двух из четырех этажей.
Тогда хватит автомат 80А и кабель 5х25.
Вроде бы гостиница - это не баня, одновременно и бесперерывно все не будут купаться.
Автор: andery
« : 26 Березень 2010, 10:29:49  »

Цитата: sportal
80А в в описанной Вами ситуации мало, сделайте два шлейфа (1;4 и 2;3 этажи) тогда 25 квадратов подходит и уставка 63А
На 63А достаточно 5х16 (потери небольшие). И если уже делать 2 шлейфа - то 1,2 этаж и 3,4 этаж - кабеля меньше надо будет.
Автор: sportal
« : 25 Березень 2010, 23:09:20  »

Уважаемый andery
80А в в описанной Вами ситуации мало, сделайте два шлейфа (1;4 и 2;3 этажи) тогда 25 квадратов подходит и уставка 63А
Автор: Sergey U.
« : 25 Березень 2010, 18:38:27  »

Цитата: andery
У меня получилось Рр=45
, да согласно
Цитата: andery
табл. 4.10 23-го ДБНа
при использовании К=0,5 можно брать 25мм2 и автомат на 80А. а если
Цитата: andery
55кВт
и ток
Цитата: andery
83А
, то только на 100А автомат и кабель на 35мм2.
Цитата: andery
Можно ли взять автомат 100А и кабель 5х25
нет, мы тогда не защитим кабель у которого допустимый ток 95А!
Конечно идеальный вариант взять кабель на 35мм2 и автомат на 100А, но
Цитата: andery
кабель 5х25 уже куплен
, поэтому... играем тем что есть! Удачи
Автор: andery
« : 25 Березень 2010, 17:15:50  »

Есть гостиница/мотель в горах 4 этажа, 15 номеров на этаже, в каждом номере по бойлеру на горячую воду (душ, умывальник) 1.5кВт.
Итого 60 бойлеров * 1.5кВт = 90кВт установленная мощность.
На каждом этаже отдельный щит для бойлеров с вводнім автоматом 32А.
Щиты запитаны магистрально (шлейфом). Какая расчетная нагрузка будет у этой линии? Какой автомат ставить на эту линию.
Считать надо по табл. 4.10 23-го ДБНа ?
У меня получилось Рр=45-55кВт Ір=69-83А. Длина кабеля 30м.
1) Нормально ли будет взять автомат 80А и кабель 5х25  ?
2) Можно ли взять автомат 100А и кабель 5х25 или все-таки надо брать 5х35 брать при таком автомате ?
3) Нормально ли посчитана мощность?

П.С. Было изначально 3 этажа и кабель 5х25 уже куплен, хотелось бы "малой кровью" выйти из ситуации. )))