Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: zema
« : 15 Березень 2010, 13:05:24  »

Леся 11 я думаю вам подойдет ДНАОП 0.00-1.32-01 табл 4.8 и вообще п. 4.5 и т.д
Автор: CC19
« : 13 Березень 2010, 21:47:37  »

Ну взрывозащещенные для пожароопасной это перебор. Для нее нет особых требований по выбору приборов пож. сиг. (по крайней мере я не встречал)
Автор: Леся11
« : 13 Березень 2010, 21:32:29  »

СПасибо за ответ, но меня больше интересуют взрывозащищенные. С этой я таблицей хорошо знакома, а вот как определить где они, эти самы взрывозащищенные ставятся. Ведь категория пожароопасная.
Автор: CC19
« : 13 Березень 2010, 20:43:41  »

Цитата: Леся11
Может просто тепловых хватит?

А еще лучше обычный дымовой.
Так как, согласно ДБН В.2.5-13-98* Таблиця К. 1
1.3. Із зберіганням:
- негорючих матеріалів у спалимій упаковці, твердих горючих матеріалів.      -         Димовий, тепловий, полум'я
или
- склади декорацій, бутафорії і реквізитів, адміністративно-господарські приміщення, машинолічильні станції, пульти керування, передпокої житлових приміщень;        -          Димовий, тепловий

Автор: Леся11
« : 13 Березень 2010, 16:27:48  »

Подскажите пожалуйста, каким документом руководствоваться чтобы определить тип извещателя в кладовых категории В. Надо ли там взрывозащищенные? Может просто тепловых хватит?