Автор: Eltrans
« : 29 Листопад 2012, 15:46:05  »

В этом документе даны примеры расчетов ЭМП для кабелей, проложенных в одной плоскости, а как изменятся формулы, если надо посчитать одножильные кабели, уложенные в треугольник? Можно где-нибудь посмотреть примеры расчета? Заранее спасибо
Автор: ivansmol
« : 03 Вересень 2012, 08:38:01  »

помочь перевести на русския язык страницы 7-13 этого документа?
без претензий на абсолютную точность и правильность перевода (FineReader+Google Translate), но думаю для понятия и восприятия информации коллегой из дружественной страны вполне сносно  ::)
Спасибо огромное! beer  Чегой-то я не подумал про Google Translate.. Но результат впечатляет. Спасибо еще раз.
Автор: 3oloS
« : 01 Вересень 2012, 21:43:26  »

помочь перевести на русския язык страницы 7-13 этого документа?
без претензий на абсолютную точность и правильность перевода (FineReader+Google Translate), но думаю для понятия и восприятия информации коллегой из дружественной страны вполне сносно  ::)
Автор: ivansmol
« : 31 Серпень 2012, 23:13:15  »

Друзья! Товарищи! А может кто-нибудь оказать посильную помощь и помочь перевести на русския язык страницы 7-13 этого документа? Это бы мне сильно помогло.
Автор: 3oloS
« : 03 Лютий 2010, 23:04:16  »

СОУ-Н ЕЕ 20.179:2008
РОЗРАХУНОК ЕЛЕКТРИЧНОГО І МАГНІТНОГО ПОЛІВ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ.
МЕТОДИКА


1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
1.1   Цю Методику призначено для розрахунку напруженості електричного поля та індукції магнітного поля промислової частоти (50 Гц) ліній електропередавання під час визначення можливих впливів планованої діяльності (під час будівництва та експлуатації) на навколишнє соціальне середовище (населення) відповідно до ДБН А.2.2-1.
1.2   Цю Методику призначено для застосування суб'єктами електроенергетики, що здійснюють проектування, будівництво та експлуатацію.

http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=876