Автор: devchonka
« : 24 Грудень 2009, 09:57:12  »

ну, если такой акцент, :)  все тот-же
Цитата: devchonka
СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение"
"7.66 Осветительные приборы аварийного освещения (освещения безопасности, эвакуа¬ционного) допускается предусматривать горя¬щими. включаемыми одновременно с основ¬ными осветительными приборами нормального освещения и не горящими, автоматически включаемыми при прекращении питания нор¬мального освещения."  :)
Автор: Yurik
« : 24 Грудень 2009, 08:43:05  »

devchonka, там вопрос в другом. Можно ли использовать один и тот же светильник для рабочего и аварийного освещения. Аварийные светильники могут быть частью рабочего освещения. Т.е. аварийное освещение может светиться вместе с рабочим. Но питание подводить надо от разных щитов.
Автор: devchonka
« : 17 Грудень 2009, 08:28:17  »

хотела "выпендриться" и дать цитату из вашего документа, но не нашла в файловом архиве (может плохо искала  :) ), поэтому из русской версии  :) (в Украине такой же  :D ):
СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение"
п.7.64 Для аварийного освещения (освещения безопасности и эвакуационного) следует применять:
а......
б. люминесцентные лампы - в помещениях с минимальной температурой воздуха не менее 5 градусов и при условии питания ламп во всех режимах напряжением не ниже 90% номинального.
так что, SVET, если по напряжению все ок (а так обычно и бывает, ты же проверяешь по потере напряжения линии освещения во всех режимах :) ), то  :)можно
Автор: Дядя
« : 16 Грудень 2009, 15:33:19  »

Світильник може відноситись або до робочого або до ааварійного(при монтажі позначається буквою А) Я освітлення сход кліток роблю двома групами(стояками з першого до н-ного поверху, наскільки дозволяє потуж) Одна група роб осв друга  аварійна.  Освітлення коридорів аналогічно. Доречі по сход клітках і корид то евакуаційне осв.
Автор: SVET
« : 16 Грудень 2009, 15:15:33  »

Ситуація наступна: 3-х поверхове приміщення, освітлення запроектовано люмінісцентними світильниками, є ЩАО. Питання: чи можна при реалізації аварійного освітлення коридорів та сх.кліток використати тіж світильники, що і для робочого освітлення?