Автор: Irina_Zt
« : 26 Березень 2025, 14:57:10  »

Можливо хтось має цей ДСТУ EN 50160:2023 поділіться будь-ласка
Автор: jordaned
« : 19 Березень 2025, 11:50:55  »

Зараз діє оновлений стандарт ДСТУ EN 50160:2023 з якого прибрали "Національну примітку" про тимчасове значення 220 В.
Поступово переходимо на європейські норми...
Автор: Сугор
« : 18 Березень 2025, 18:21:44  »

Irina_Zt, якщо чесно, то зауваження досить дивне. При збільшенні напруги струми та втрата напругі будуть меншими. Трансфоратори іншими не стануть. Втім напруга 400/230 прописана досить давно (на жаль зараз не згадаю в якому документі), але там є приписка, що в розрахунках приймати 380/220
Автор: Irina_Zt
« : 18 Березень 2025, 14:36:48  »

Шановні колеги допоможіть розібратися. Проектуємо зонішіні електричні мережі багато років, при чому розрахунки струмів, перерізів проводів та кабелів, втрат напруги виконуємо прийнаючи номінальну трифазну напругу 380В. (ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності».)  І тут обленерго пишуть зауваження "Забезпечити в проєктній документації наявність розрахунків вибору перерізів проводів та кабелів, розрахунків вибору трансформаторів силових, розрахунків втрат по напрузі 400В"
Чи правомірне таке зауваження?