Автор: pronavi
« : 10 Жовтень 2009, 20:31:29  »

Недавно делал проект на гаражний кооператив было 84 гаража
Ргаража=0,500 кВт, но бывало на гараж 2 квт
Автор: Quik
« : 08 Жовтень 2009, 11:12:55  »

за коефіцієнт попиту там нічого не сказано, 0.12кВт - це питома розрахункова потужність на 1 гараж-бокс, хоча ІМХО на 500 гаражів 60кВт забагато.
На майстерні можна взяти по 3кВт (приблизно) з коефіцієнтом одночасності 0.7 вийде 21кВт.
Освітлення території десь 4кВт
Загалом 85 кВт - це вже більш менш реально на такий об"єкт.
Автор: Саньок
« : 02 Жовтень 2009, 12:14:05  »

Цитата: Quik
розрахункова потужність на гараж 0.12 кВт (ДБН-23)
Это про коэфициенте спроса равно 1???
P.S. :thumbsup:Спасибо за отклик
Автор: Quik
« : 30 Вересень 2009, 17:06:39  »

а нічого більше і не знайдеш  ;)
розрахункова потужність на гараж 0.12 кВт (ДБН-23)
на майстерню вже треба дивитись по технології...
Автор: Саньок
« : 30 Вересень 2009, 16:04:34  »

Привет всем!!!Мне нужно зделать проэкт електроснабжения гаражей (где то 500 металических боксов+10 мастерских).А у меня нету никаких нормативных документов.Я нашел ДБН В.2.3-15:2007 Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей, но там конкретно ничего не указано, токо ссылки на другие нормативные документы!!!Меня интересует например коэфициент спроса для електропотребителей гаражей и мастерских!!!Кто знает подскажите, пожалуста, или, может быть у кого то есть подобный проект!!!Буду очень благодарен!!!Зарание спасибо!!!