Автор: Roman3R
« : 21 Вересень 2009, 12:09:50  »

Ступінь захисту ЗОМ  IP 54 . http://zol-2.ru/produkcija_sistema_sosh.html
Автор: Roman3R
« : 21 Вересень 2009, 10:25:01  »

Цитата: Kirlos
чем руководствовались при этом технологи мне не извесно, может они перестраховывались
А варто поцікавитись , адже згідно ДНАОП 0.00-1.32-01  :
4.5.1. Клас вибухонебезпечної зони, згідно з яким виконуються
вибір  і  розміщення електроустановок,  в залежності від частоти і
тривалості присутнього вибухонебезпечного середовища  визначається
технологами  разом  з  електриками  проектної  або експлуатаційної
організації.
Автор: Kirlos
« : 21 Вересень 2009, 09:50:02  »

Цитата: Roman3R
Чим технологи мотивують вибухонебзпечну зону ззовні газгольдера ?
К сожалению я стою перед фактом наличия там взрывоопасной среды, чем руководствовались при этом технологи мне не извесно, может они перестраховывались, а может ещё что-то, но я вынужден решать вопрос исходя из вышеизложенных исходныдных данных
Автор: Roman3R
« : 21 Вересень 2009, 09:02:42  »

Чим технологи мотивують вибухонебзпечну зону ззовні газгольдера ? Вибухонебезпечна зона є всередині газгольдера , ззовні зона не є вибухонебезпечною , якщо там немає виділень газу в нормальних режимах роботи .
ДНАОП 0.00-1.32-01 , п.4.5.4. розрив трубопроводів високого тиску або резервуарів значної місткості не повинні розглядатися під час проектування електроустановок
Автор: Kirlos
« : 21 Вересень 2009, 08:14:19  »

Привет всем! Столкнулся с такой проблемой: необходимо установить заград огни на газгольдере (здоровенная, высота 60м, бочка для хранения газа под низким давлением :)), но на той площадке где планируеться установка светильников, технологами определена взрыво-пожароопасная среда и как следствие установка стандартных светильников ЗОЛ неприемлема. Может кто то сталкивался с подобной проблемой, или знает о существовании аналогов ЗОЛ в взрывозащищённом исполнении. Зараннее благодарен за ответы.