Автор: sbal
« : 16 Вересень 2009, 10:32:22  »

НАПБ В.01.056-2005/111 "ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК"  требует огнезащитной обработки кабельных "сооружений", либо пож.тушение. АУПС в помещениях. Может, закладывая АУПС в кабельных каналах, уходили, таким образом, от дорогой огнезащитной обработки? Чей-то проект - не истина.
Автор: Виктор
« : 11 Вересень 2009, 01:01:03  »

Цитата: Roman
видеть в проектах пожарные извещатели устанавливаемые в кабельных каналах
В НАПБ 05.028-2004 "Противопожарная защита энергетических предприятий, отдельных объектов и энергоагрегатов. Инструкция по проектированию и эксплуатации." есть такое требование. Но этот НАПБ действует для подстанций высокого напряжения и более мощных сооружений (электростанций и т.д.)
Автор: Roman
« : 10 Вересень 2009, 18:33:57  »

На мой взгляд, ДБН предъявляет требования к тому, КАК выполнять пож. сигнализацию. А "Перечень однотипных..." указывает ГДЕ выполнять пож. сигнализацию. Между КАК и ГДЕ есть разница. В "Перечне..." указываются ТП с трансформаторами до 500кВ, о каналах ни слова.
Автор: buldozer
« : 10 Вересень 2009, 09:32:15  »

ДБН В.2.5-13-98*
приміщення (споруди) для прокладання кабелів, приміщення для трансфо-рматорів, розподільних пристроїв та щитові - Тепловий, димовий.

Вот и думайте является ли Ваш кабельный канал помещением или сооружением для прокладки кабеля.
Только не забывайте заказывать у ген подрядчика окошка в обшитых кабельных каналах для обслуживания этих самых датчиков в последствии.
Автор: Roman
« : 09 Вересень 2009, 20:19:33  »

Несколько раз приходилось видеть в проектах пожарные извещатели устанавливаемые в кабельных каналах трансформаторных подстанций. Действительно ли это требуется правилами устройства пожарной автоматики? Речь идет ТОЛЬКО о требованиях украинских нормативных документов.