Автор: Electrician
« : 05 Березень 2009, 10:13:00  »

После замыкания двух цепей в контрольном кабеле, самопроизвольно включился генераторный выключатель (на отключеном от системы энергоблоке), на генератор было подано напряжение, он перешел в двигательный режим, в связи с тем, что маслонасосы генератора тоже были остановлены, то масляная пленка в уплотнениях вала генератора быстро разрушилась и из генератора начал вытекать водород, используемый в его системе охлаждения, потом водород естественно загорелся и ...
Так в 1991 году сгорел 2-й блок ЧАЭС. Так что контрольные кабели - штука коварная
Автор: inspektorpo
« : 05 Березень 2009, 09:31:41  »

см. ПУЭ 2.3.120. Не рекомендовал бы если контольный кабель есть цепями защиты. При повреждении силового кабеля очень большая вероятность повреждения контрольного. На практике в результате такой прокладки, повредился силовой кабель с возгоранием, в следствии чего перегорел кабель дифзащиты силового трансформатора напряжением 35 кВ и далее повреждение транса с выплеском горящего масла из выхлопной трубы и как на зло этот "плевок", горящим маслом, пришолся на второй трансформатор, короче сгорело всё.
Автор: Yurik
« : 04 Березень 2009, 12:28:07  »

А контрольные кабели какого напряжения? А то в п. 2.1.15 есть такое вот:
5. Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу.
Автор: 3oloS
« : 04 Березень 2009, 12:07:27  »

поподробнее...
исходя из того что написано -  ПУЭ п.2.1.15
2.1.15. В стальных и других механически прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):
...
2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т.п., связанных технологическим процессом.
Автор: юрий1901
« : 04 Березень 2009, 11:29:57  »

Можно ли прокладывать силовой и контрольный кабель в одной трубе?