Автор: Андрюха РЗА
« : 10 Червень 2016, 14:46:45  »

Еще нужно учитывать что если здание не промышленного характера, то установка масляных тр-ров во встроенной/пристроенной ТП не допускается.
Да. Нужно либо ставить сухари, либо чтобы архитектор доказал что это не общественное здание.
Автор: boss
« : 10 Червень 2016, 14:01:16  »

Скорее всего эту ТП уже построили и пытаются сдать.
Еще нужно учитывать что если здание не промышленного характера, то установка масляных тр-ров во встроенной/пристроенной ТП не допускается.
Автор: Андрюха РЗА
« : 10 Червень 2016, 13:39:34  »

Protivoves, первый вопрос: А зачем? Не проще ли сделать собственно ТП (без РУ-10 кВ) в здании, а разъединитель вынести на опору 10 кВ?
Автор: grossel
« : 10 Червень 2016, 13:26:51  »

Здравствуйте.

Допускается ли установка мачтовой масляной подстанции в помещении здания, которое она питает?

Подстанция установлена возле (~3-4м) конечной опоры ВЛ 10кВ на отдельной опорной конструкции. Ввод со стороны 10кВ воздушный на изоляторы. Кабельный выход на здание.

И ещё. Повлечет ли, в случае все-таки установки в здании подстанции, определенные строительные работы для помещения (или здания)? Ну кроме естественно дверей/ворот в стене соответствующего размера, соответствующего трансформатору.
1. Что за здание?
2. Смысл монтировать мачтовую ТП наружной установки с воздушным вводом в помещении?
    Куда монтировать разъеденитель?
Встречал в своей практике когда под мачтову ТП строили с кирпича подстанцию с 2-мья помещениями: в одном ТП с разъеденителем, а в другом через стенку РУНН.
Сдавали долго, пока не вынесли разъеденитель.. потому как получалось, что чтобы выполнить отключения ТП необходимо было заходить за барьер в так называемую камеру трансформатора с открытыми токоведущими частями.

Автор: Protivoves
« : 10 Червень 2016, 12:07:11  »

Здравствуйте.

Допускается ли установка мачтовой масляной подстанции в помещении здания, которое она питает?

Подстанция установлена возле (~3-4м) конечной опоры ВЛ 10кВ на отдельной опорной конструкции. Ввод со стороны 10кВ воздушный на изоляторы. Кабельный выход на здание.

И ещё. Повлечет ли, в случае все-таки установки в здании подстанции, определенные строительные работы для помещения (или здания)? Ну кроме естественно дверей/ворот в стене соответствующего размера, соответствующего трансформатору.