Здравствуйте.
Допускается ли установка мачтовой масляной подстанции в помещении здания, которое она питает?
Подстанция установлена возле (~3-4м) конечной опоры ВЛ 10кВ на отдельной опорной конструкции. Ввод со стороны 10кВ воздушный на изоляторы. Кабельный выход на здание.
И ещё. Повлечет ли, в случае все-таки установки в здании подстанции, определенные строительные работы для помещения (или здания)? Ну кроме естественно дверей/ворот в стене соответствующего размера, соответствующего трансформатору.
1. Что за здание?
2. Смысл монтировать мачтовую ТП наружной установки с воздушным вводом в помещении?
Куда монтировать разъеденитель?
Встречал в своей практике когда под мачтову ТП строили с кирпича подстанцию с 2-мья помещениями: в одном ТП с разъеденителем, а в другом через стенку РУНН.
Сдавали долго, пока не вынесли разъеденитель.. потому как получалось, что чтобы выполнить отключения ТП необходимо было заходить за барьер в так называемую камеру трансформатора с открытыми токоведущими частями.