Автор: grossel
« : 06 Травень 2016, 12:56:13 »
Если эти цепи управления предназначенные для дистанционного или автоматического управления посредством аппаратов управления установленных в этом щите и который имеет линии питания силовых цепей с защитным проводником РЕ одной и той же электроустановки, то в этом случае нет необходимости дублировать эти функции. Если цепи это цепи питания щитов, отдельных коммутационных аппаратов установленных в этом щите и запитанных от отдельного ввода не связанного с электроснабжением данной установки или отдельного электрооборудования, силовые цепи и цепи управления в котором объединены согласно НД и принадлежат одному фунциональному устройству, например электрозадвижке (питание ЭД и цепи управления с концевых выключателей), то в этом случае РЕ проводник должен быть обязательно.