Автор: grossel
« : 22 Лютий 2016, 10:21:50  »

1. В гофру затягивать не нужно.
2. Кабель однозначно, при монтаже в траншее, бронированный. Можно и АВБбШв. Счение согласно расчета: по расчетному току и падению напряжения до наиболее удаленного светильника, но не мением 16 мм.кв (так как прокладывается ответвлением от наружного освещения с совмещенным РЕN-проводником).
3. При нормальном подходе, проблем с монтажом бронированного кабеля в цоколь опоры не должно быть (кабель при такой нагрузке сечением не более 16 мм.кв)
Автор: Андрюха РЗА
« : 22 Лютий 2016, 10:10:04  »

romaniv, Питание и управление будет на балансе местного горсвета? Тогда Вам придется брать у них ТУ, и они в них все пропишут, и марку кабеля и способ его прокладки.
Если же на балансе у заказчика, то я бы все равно делал как в горсвете: кабель ВВГ (АВВГ) в полиэтиленовых трубах с устройством колодцев на поворотах и ответвлениях к светильникам.
Автор: grun
« : 22 Лютий 2016, 07:59:41  »

Якщо це металеві опори і підвод кабеля в землі, то я б не брав броньований, важко затягувати в опору і взагалі "дубовий" це кабель, я б взяв би АВВГ в землі ПВХ трубі. Для вибору перерізу кабелю слід поцікавитись маркою проводу та довжиною існуючої лінії освітлення, кількістю та потужністю світильників на ній - для розрахунку втрат електроенергії.
Автор: Roman3R
« : 20 Лютий 2016, 20:48:46  »

кабель AВБбШв. підкажіть яке січення потрібно, і чи потрібно в гофрі прокладати
Броньований кабель не потрібно затягувати в гофру
підкажіть яке січення потрібно
Однозначно дати пораду не можна , залежить від параметрів і навантаження існуючої лінії освітлення , але думаю що більше ніж 2х16 брати не треба .
Автор: romaniv
« : 20 Лютий 2016, 16:43:15  »

всім привіт. потрібно прокласти кабель для підсвічування вулиці(лавочок,4шт), відстань 200м, відповідно через кожних ~67м світильник(2шт*50вт), живитись буде від опори дорожнього освітлення(220в), від опори до першої точки 15м. кабель AВБбШв. підкажіть яке січення потрібно, і чи потрібно в гофрі прокладати, наперед дякую!