Автор: grossel
« : 22 Лютий 2016, 10:21:50 »1. В гофру затягивать не нужно.
2. Кабель однозначно, при монтаже в траншее, бронированный. Можно и АВБбШв. Счение согласно расчета: по расчетному току и падению напряжения до наиболее удаленного светильника, но не мением 16 мм.кв (так как прокладывается ответвлением от наружного освещения с совмещенным РЕN-проводником).
3. При нормальном подходе, проблем с монтажом бронированного кабеля в цоколь опоры не должно быть (кабель при такой нагрузке сечением не более 16 мм.кв)
2. Кабель однозначно, при монтаже в траншее, бронированный. Можно и АВБбШв. Счение согласно расчета: по расчетному току и падению напряжения до наиболее удаленного светильника, но не мением 16 мм.кв (так как прокладывается ответвлением от наружного освещения с совмещенным РЕN-проводником).
3. При нормальном подходе, проблем с монтажом бронированного кабеля в цоколь опоры не должно быть (кабель при такой нагрузке сечением не более 16 мм.кв)