Повідомлення в цій темі

Автор: poramokk
« : 17 Січень 2016, 00:15:37  »

ок почитаю спасибо!
Автор: swesla
« : 15 Січень 2016, 09:42:27  »

poramokk, рекомендую почитать пп.2.3.25-2.3.32 ПУЭ. Есть нюансы по способу прокладки в зависимости от ряда условий. Почитайте, не пожалеете ;)
Автор: grossel
« : 14 Січень 2016, 17:40:55  »

ПУЕ п.2.3.25. "Під час вибору способів прокладання силових КЛ напругою до 35 кВ необхідно керуватися наступним:
1. Під час прокладання КЛ у ґрунті дозволено в одній траншеї прокладати не більше шести КЛ, без урахування резервних (як трижильних, так і одножильних).
За більшої кількості кабелів їх треба прокладати в окремих траншеях з відстанню між групами кабелів, не меншою ніж 0,5 м, або в кабельних каналах, тунелях, по естакадах та в галереях, шахтах і колекторах (див. також 2.3.31).
У разі прокладання  в  ґрунті КЛ  підвищеної відповідальності,  які живлять електроприймачі  категорії І та особливої групи  І категорії,  відстань від  кабелів цих КЛ до кабелів інших КЛ має становити не менше ніж  1  м.  За неможливості додержання  цієї  відстані  КЛ  підвищеної  відповідальності треба  прокладати  в трубопроводах".
Кабелі на планах показують однією лінією, прив'язку дають до крайнього в траншеї кабелю від споруди (об'єкта) привязки. При наявності кабельного журналу на плані вказують номира кабелів за кабельним журналом.
При неможливості прокладки великої кількості кабелів в траншеї в стиснених умовах, необхідно розглядати прокладку кабелів наприклад- в кабельному каналі.
Автор: Shturman
« : 14 Січень 2016, 16:45:21  »

Может показать типа как теплотрассу. Одной линией кабель, а габариты траншеи обозначить пунктирными линиями
Автор: poramokk
« : 14 Січень 2016, 15:05:56  »

Всем здравствуйте! Подскажите как можно обозначить на съемке 500 масштаб 11шт. кабелей 10кВ прокладываемых в одной траншее? Рисовать каждый на 100 мм друг от друга сольется все будет одна толстая линия! Можно ли обозначить их всех одной линией и обозначить ее допустим W1-11?Но как тогда быть с привязками? Может указать что привязка от центра траншеи допустим? Да и еще кабели разного сечения. И еще можно ли прокладывать такое кол-во кабелей в одной траншее? В типовом А5-92 нашел макс 6 шт. вместе и это ширина траншеи уже 900мм, у меня по ходу до 2м получится (вот тут и возникает прикол с привязками)! Подскажите кто что думает?