Повідомлення в цій темі

Автор: rga
« : 22 Грудень 2015, 09:36:51  »

Вентиляторы. Не видно:
13.5.6 У приміщенні пожежного поста повинне бути:
1)   світлова та звукова сигналізація:
    б)   про пуск та вихід на робочий режим вентиляторів тепло- та димовидалення, підпору повітря;
    ж)   про несправність у системі;
    к) про несправність вентиляторів, приводів клапанів, вентиляційних пристроїв димо- та тепло¬видалення;
    л) про несправність ланцюгів пуску вентиляторів, клапанів, вентиляційних пристроїв димо- та тепловидалення;

2)   світлова сигналізація:
    б)   про відключення звукової сигналізації про спрацювання систем;
Автор: griffel
« : 21 Грудень 2015, 21:28:24  »

А все-таки, почитать ДБН В.2.5-56? Сразу масса вопросов отпадет.

Все таки пришлось потратить время и немного разобратся :) По простому пути не получилось.

Результат выкладываю, может кому то пригодится, заобно и будет повод обсудить все ли учтено.
Автор: Гость
« : 21 Грудень 2015, 13:05:46  »

Здесь есть требования к насосным, и к их автоматике
ДСТУ Б EN 12845:2011
ДСТУ Б CEN/TS 14816:2013
Автор: rga
« : 21 Грудень 2015, 09:30:51  »

А все-таки, почитать ДБН В.2.5-56? Сразу масса вопросов отпадет.
Автор: griffel
« : 20 Грудень 2015, 20:26:15  »

Ну и последдняя система, с которой нужно разобраться.

Выдача сигнала на запуск насосов (с ДППК и кнопок запуска в каждом шкафу ПК)

Какие сигналы снимаем:

1. Не выход на режим
2. Если не выход то старт второго насоса
3. Авария по питанию
4. Пропало питание
5. Что еще?