Автор: happym
« : 28 Жовтень 2015, 12:37:29 »То що вас просить замовник виконати на даний час не прописано в нормативних документах.
Навіщо розділяти ці контура через розрядник, якщо він при влучені блискавки в систему блискавкозахисту проб'ється й все рівно об'єднає ці два контури. Крім того це ще й небезпечно. Вам потрібно забезпечити безпечний електричний потенціал між устаткуванням під'єднаним до робочого заземлення та устаткуванням (конструкціями) що мають електричний контакт з системою блискавкозахисту.
Інша справа розділення інформаційного контуру, для уникнення електромегнетних завад. Є розроблені спеціальні пристрої, що забезпечують розділення в звичайному режимі роботи, а при виникненні небезпечного потенціалу (під час грозового розряду) об'єднує ці два контури.
Стосовно захисту устаткування від імпульсних перенапруг ПЗІП.
Розділ 2.1 ПУЕ (редакція 2015) регламентує необхідність використовувати Пристроїв захисту від імпульсних перенапруг (ПЗІП), що залежить від грозової активності в регіоні, імпульсної стійкості устаткування та від методу виконання вводу живлення в споруду. Вступає в силу з 30 жовтня. Методика вибору необхідної потужності ПЗІП та місця його встановлення наведена в нормативному документі ДСТУ EN 62305:2012 частина 1 та 4. Правильність вибору всіх інших характеристик ПЗІП та схем їх підключення до мережі прописано в ДСТУ CLC/TS 61643-12:2015, що вступає в силу з 1 січня 2016 року.
При виборі ПЗІП потрібно врахувати набагато більше параметрів, чим рекомендує Хакель чи ОБО. Тільки переліченні вище нормативні документи можуть Вам допомогти.
Наприклад, саме просте запитання. Яка захисна відстань між ПЗІП та устаткованням, що захищається. Чи достатньо одного ПЗІП на вводі в споруду для надійного захисту? Або, ПЗІП на вводі до електроустановки, Iimp (10/350) чи In (8/20)?
А одним з самих головних є стійкість устатковання до імпульсної напруги Uw (Uimp) згідно діючого ДСТУ IЕС 60664-1:2013. Тільки знаючи імпульсну стійкість устаткування ми можемо правильно вибрати захисний рівень спрацювання (Up) ПЗІП.
До речі, якщо будинок не обладнано зовнішнім блискавкозахистом, а живлення відбувається повітряною лінією, сила імпульсу Iimp (10/350) не буде перевищувати 10 кА на полюс. А в разі кабельного живлення 5 кА. Табличка приведена в ДСТУ EN 62305:2012.
В разі якщо споруда оснащена зовнішнім блискавкозахистом, нам може знадобитись ПЗІПи з Iimp (10/350) до 50-100 кА.
На мою думку, в зв'язку з вступом вимоги до обов'язкового використання ПЗІП, в розділі блискавкозахист необхідно створити нову гілку по ПЗІП.
З радістю відповім на запитання стосовно вибору та застосування ПЗІП (рус. УЗИП, англ. SPD).
Навіщо розділяти ці контура через розрядник, якщо він при влучені блискавки в систему блискавкозахисту проб'ється й все рівно об'єднає ці два контури. Крім того це ще й небезпечно. Вам потрібно забезпечити безпечний електричний потенціал між устаткуванням під'єднаним до робочого заземлення та устаткуванням (конструкціями) що мають електричний контакт з системою блискавкозахисту.
Інша справа розділення інформаційного контуру, для уникнення електромегнетних завад. Є розроблені спеціальні пристрої, що забезпечують розділення в звичайному режимі роботи, а при виникненні небезпечного потенціалу (під час грозового розряду) об'єднує ці два контури.
Стосовно захисту устаткування від імпульсних перенапруг ПЗІП.
Розділ 2.1 ПУЕ (редакція 2015) регламентує необхідність використовувати Пристроїв захисту від імпульсних перенапруг (ПЗІП), що залежить від грозової активності в регіоні, імпульсної стійкості устаткування та від методу виконання вводу живлення в споруду. Вступає в силу з 30 жовтня. Методика вибору необхідної потужності ПЗІП та місця його встановлення наведена в нормативному документі ДСТУ EN 62305:2012 частина 1 та 4. Правильність вибору всіх інших характеристик ПЗІП та схем їх підключення до мережі прописано в ДСТУ CLC/TS 61643-12:2015, що вступає в силу з 1 січня 2016 року.
При виборі ПЗІП потрібно врахувати набагато більше параметрів, чим рекомендує Хакель чи ОБО. Тільки переліченні вище нормативні документи можуть Вам допомогти.
Наприклад, саме просте запитання. Яка захисна відстань між ПЗІП та устаткованням, що захищається. Чи достатньо одного ПЗІП на вводі в споруду для надійного захисту? Або, ПЗІП на вводі до електроустановки, Iimp (10/350) чи In (8/20)?
А одним з самих головних є стійкість устатковання до імпульсної напруги Uw (Uimp) згідно діючого ДСТУ IЕС 60664-1:2013. Тільки знаючи імпульсну стійкість устаткування ми можемо правильно вибрати захисний рівень спрацювання (Up) ПЗІП.
До речі, якщо будинок не обладнано зовнішнім блискавкозахистом, а живлення відбувається повітряною лінією, сила імпульсу Iimp (10/350) не буде перевищувати 10 кА на полюс. А в разі кабельного живлення 5 кА. Табличка приведена в ДСТУ EN 62305:2012.
В разі якщо споруда оснащена зовнішнім блискавкозахистом, нам може знадобитись ПЗІПи з Iimp (10/350) до 50-100 кА.
На мою думку, в зв'язку з вступом вимоги до обов'язкового використання ПЗІП, в розділі блискавкозахист необхідно створити нову гілку по ПЗІП.
З радістю відповім на запитання стосовно вибору та застосування ПЗІП (рус. УЗИП, англ. SPD).