Автор: Андрюха РЗА
« : 22 Вересень 2015, 09:07:55  »

boss, тоже не понял прикола. А где в Вакуумнике масло?
Автор: boss
« : 22 Вересень 2015, 07:43:08  »

маслонаполненое оборудование - это   только ваакумные выключатели?
С каких это пор вакуумники уже наполняют маслом?
Автор: plotpik
« : 21 Вересень 2015, 20:43:24  »

Спасибо за ответ. Еще такой вопрос возник : в РУ-10кВ из панелей КСО маслонаполненое оборудование - это   только ваакумные выключатели?
То есть , если в РУ-10кВ мы ставим не ваакумные выключатели, а выключатели нагрузки - то маслонаполненное оборудование в таком РУ-10кв отсутствует?
Или я не прав?
Автор: grossel
« : 21 Вересень 2015, 09:49:05  »

Размещение встроенных ТП допускается при выполнении требований по размещению как в РБ так и у нас в Украине. Так как эти требования как в РБ, так и у нас существенно ничем не отличаются, приведу выдержки из нового ПУЭ-2014:
5.8.2. У пожежонебезпечних зонах будь-якого класу, за винятком пожежонебезпечних зон у складських приміщеннях, а також будинків та приміщень архівів, музеїв,  картинних  галерей,  бібліотек  допускається  на  ділянках,  обгороджених сітками,  відкрите  установлення  комплектних  трансформаторних  підстанцій (КТП ),  комплектних перетворювальних підстанцій (К П И ) з сухими трансформаторами або з трансформаторами з негорючим заповненням, а також комплектних конденсаторних установок (К К У ) з негорючим заповненням конденсаторів. У цих випадках ступінь захисту оболонки шаф КТП, КПП і К К У повинен бути не менше ІР41.  Відстань від КТП,  КПП і К К У до огорожі слід приймати відповідно до глави 4.2. ПУЕ.
У  пожежонебезпечних  зонах  будь-якого  класу,  за  винятком  складських приміщень,  а  також  приміщень  архівів,  музеїв,  картинних  галерей,  бібліотек можуть розміщуватися вбудовані або прибудовані КТП, К П П з масляними трансформаторами  і  підстанції  з  маслонаповненими  трансформаторами  в  закритих камерах, які будуються у відповідності з вимогами глави 4.2.ПУЕ і пункту 5.8.3.
5.8.3. Підстанції з маслонаповненими трансформаторами можуть бути вбудованими або прибудованими з урахуванням таких умов:
1)  двері  та вентиляційні  прорізи  камер  трансформаторів  з  масляним  наповненням не повинні виходити в пожежонебезпечні зони;
2) отвори в стінах і підлозі в місцях прокладання кабелів і труб електропроводки повинні бути щільно замуровані негорючими матеріалами;
3) виходи з підстанції з маслонаповненими трансформаторами, що встановлені в  камерах,  у пожежонебезпечну зону можуть бути  виконані  тільки з приміщень РП  напругою до  1000  В.  У  такому  випадку двері  повинні  бути  такими,  що  самі зачиняються, та мати рівень вогнестійкості не менше 0,6 год;
4) виходи з приміщень КТП, КПП у пожежонебезпечні зони, а також транспортування трансформаторів КТП, КПП через пожежонебезпечні зони допускаються.
У таких випадках двері передбачаються,  як указано в  пункті З,  а ворота повинні
мати рівень вогнестійкості не менше 0,6 год.
Примітка.  РП,  ТП,  ПП  вважаються  вбудованими,  якщо  мають  дві  або  три
стіни (перегородки), загальні із суміжними приміщеннями з пожежонебезпечними
зонами, і прибудованими, якщо мають тільки одну таку стіну.
Автор: plotpik
« : 21 Вересень 2015, 01:15:24  »

Всем привет.
Есть цех с пожароопасной зоной П-IIа. Я запроектировал встроенное в данный цех помещение с КТП-2х400 (трансформаторы ТМГ12). Согласно п.7.4.30. ПУЭ такой вариант размещения КТП возможен. Но может быть есть более позднее нормативные документы, запрещающие встраивать КТП с масляными трансформаторами в пожароопасный цех?