підкажіть норматив, пункт де вказано, що групи фасадного/архітектурного освітлення потрібно захищати ПЗВ.
Для таких ліній встановлення ПЗВ рекомендується . тобто не є обов’язковим .
ПУЕ
6.1.52. Для установок зовнішнього освітлення (фасадів будинків, монументів тощо), зовнішньої світлової реклами та покажчиків у системах заземлення TN-S
рекомендовано застосовувати ПЗВ зі струмом спрацьовування до ЗО мА; у цьому разі фонове значення струмів витоку повинне бути, принаймні, в три рази меншим від значення струму уставки спрацьовування ПЗВ за диференційним струмом.