Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Osenniy
« : 22 Січень 2009, 14:49:50  »

Согласно ДБН В.1.1-7-2002 в архивах следует применять систему оповещения о пожаре типа СО-2, следовательно световые указатели выход и ревун с надписью "пожежа" необходимо поставить. Что касается АУПГ, по НАПБ Б.06.004-2007 (табл.1 п 1.10): помещения архивов областного и районного назначения площадью 400м/кв разрешается оборудовать переносными углекислотными огнетушителями вместо установок пожаротушения. То же самое читаем в прил. 3, НАПБ Б.01.006-2003
Что касательно пожарных извещателей, я бы ставил дымовые - но надо глянуть в ДБН В.2.5-13-98*.
Автор: 3oloS
« : 22 Січень 2009, 14:34:11  »

Valevis, Osenniy, см. еще тему http://eom.com.ua/index.php/topic,141.msg739.html#msg739, в том наказе гл.8.2
Автор: Osenniy
« : 22 Січень 2009, 14:00:58  »

Все зависит от типа архива, вместительности (тыс. томов) и ценности хранимой в нем документации. Впрочем я как раз начал работу над городским архивом вместительностью 200 тыс. томов - так что будем разбираться вместе.
Автор: 3oloS
« : 22 Січень 2009, 12:07:48  »

Сам не сталкивался, могу предложить НАПБ Б.01.006-2003 Правила пожежної безпеки для державних архівних установ України, там вроде в гл.5 и доп.3 про пож.сигнализацию
Автор: Valevis
« : 22 Січень 2009, 11:47:59  »

Какие особенности оборудования архивов пожарноой сигнализацией на Украине? Спасибо!