Автор: sashkoMTM
« : 23 Квітень 2015, 13:40:29  »

Алиса_л, в любом случае, должен быть проект. В проекте все будет предусмотрено (длина, сечение, и т.д.)
Автор: grun
« : 23 Квітень 2015, 11:11:39  »

СИП-5 4х35 (допустимый ток 160А, потери напряжения 2,75%), или СИП-4 4х50 (допустимый ток 140А потери напряжения 1,96 %)
Автор: Алиса_л
« : 23 Квітень 2015, 11:03:34  »

метров 60 :-[
Автор: Roman3R
« : 23 Квітень 2015, 10:53:20  »

Тех условия 80 кВт. Подскажите диаметр сечения кабеля СИП
Какая длина линии ?
Автор: Алиса_л
« : 23 Квітень 2015, 10:49:45  »

Добрый день. Подскажите пожалуйста. К электрике не имею никакого отношения....
Очень надо. Тех условия 80 кВт. Подскажите диаметр сечения кабеля СИП  hmmmm