Автор: Сугор
« : 16 Грудень 2014, 18:15:39  »

А если использовать трёхжильный кабель (в общей оболочке) проблема пропадает?
вроде бы должна пропасть
Автор: Sergiopm
« : 15 Грудень 2014, 11:26:58  »

даже при прокладке треугольником у Вас один  (верхний) кабель будет сильно греться, т.к. два нижних будут находится непосредственно на "магнитном" основании, а верхний будет "висеть" над ними.
А если использовать трёхжильный кабель (в общей оболочке) проблема пропадает?
Автор: Сугор
« : 11 Грудень 2014, 21:44:28  »

1. С точки зрения п. 2.3.78 ПУЭ (Одножильные кабели необходимо прокладывать в каналах или трубопроводах с немагнитного материала (например полиэтилена или поливинилхлорида), оцинкованный короб нужно приравнивать к металлической трубе? Соответственно прокладка линии 10кВ одножильными кабелями только методом связки "в треугольник", но никак не методом "в плоскости" либо вообще цельным трёхжильным кабелем?
Sergiopm, когда-то давно эта тема обсуждалась (возможно админы помогут со ссылкой), приводилась статья из какого-то журнала (если не ошибаюсь "Электропонарама"), точного текста не припомню, но суть примерно такая, что даже при прокладке треугольником у Вас один  (верхний) кабель будет сильно греться, т.к. два нижних будут находится непосредственно на "магнитном" основании, а верхний будет "висеть" над ними.
Автор: Roman3R
« : 11 Грудень 2014, 15:19:14  »

Питающий кабель заходит в РУ10кВ  транзитом через отсек трансформатора и через РУ0,4кВ
Такая прокладка не считается транзитом , потому что кабель запитывает данную пдстанцию .
Автор: Sergiopm
« : 11 Грудень 2014, 14:52:49  »

Добрый день форумчанам!
На этом форуме проскакивали похожие темы, но как говорится "есть нюансы" :)
Линия 10кВ (кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена типа АПвЭВ-10). Длина линии 300м, прокладывается по эстакаде в оцинкованном коробе совместно с технологическими трубопроводами, запитывает подстанцию 10/0,4кВ мощностью до 1000кВА, есть некоторые вопросы:

1. С точки зрения п. 2.3.78 ПУЭ (Одножильные кабели необходимо прокладывать в каналах или трубопроводах с немагнитного материала (например полиэтилена или поливинилхлорида), оцинкованный короб нужно приравнивать к металлической трубе? Соответственно прокладка линии 10кВ одножильными кабелями только методом связки "в треугольник", но никак не методом "в плоскости" либо вообще цельным трёхжильным кабелем?

2. Питающий кабель заходит в РУ10кВ  транзитом через отсек трансформатора и через РУ0,4кВ, применим п.4.2.103 ПУЭ "Прокладка в камерах аппаратов и силовых трансформаторов транзитных кабелей и проводов запрещена. В исключительных случаях допускается прокладка их в металлических трубах". Соответственно, учитывая вопрос №1, для прокладки в стальной трубе (допускаемый транзит) кабель должен быть трёхжильным или составным из одножильных связанных "в треугольник" ?