Автор: Periphery
« : 12 Вересень 2014, 06:58:53  »

Ну так согласно табл.7.3.13 ПУЭ, относите закрытый блок-бокс с камерами КРУ (КСО) на расстояние 12м от насосной и все.  Имелся когда-то стандарт СТ СЭВ3462-81 для взрывозащищенных КРУ распределения электроэнергии 3-х фазного переменного тока напряжением 6 и 10 кВ для угольных шахт и разрезов. Да и сейчас выпускают взрывозащищенные камеры КРУ и трансформаторные подстанции.
Не совсем понятно, вот  смотрите насосная у меня полуоткрытого типа (В-1а или В-1г ?), за пределами насосной зона В-1г ( наружная). В таблица  ПУЭ 7..3.13" Минимальное допустимое расстояние от отдельно стоящих РУ, ТП и ПП до помещений со взрывоопасными зонами и наружных взрывоопасных установок" -  название таблицы подразумевает, что РУ должна находиться за пределами зоны любого класса на допустимые расстояния предложенные в таблице. То есть 12 метров до взрывоопасной зоны В-1г. У меня только сейчас появился еще один вопрос как следствие, где заканчивается взрывоопасная зона класса В-1а, В-1г  ( радиус, площадь), обычно эти параметры мне давали технологи, вернее это выглядит так, насосная В-1а, все остальное В-1г ( что на улице ) , АБК уже идут как невзрывоопасные зона.
Автор: Roman3R
« : 12 Вересень 2014, 06:22:03  »

насосы высоковольтные
взрывозащищенные ?
Автор: grossel
« : 11 Вересень 2014, 14:22:27  »

Ну так согласно табл.7.3.13 ПУЭ, относите закрытый блок-бокс с камерами КРУ (КСО) на расстояние 12м от насосной и все.  Имелся когда-то стандарт СТ СЭВ3462-81 для взрывозащищенных КРУ распределения электроэнергии 3-х фазного переменного тока напряжением 6 и 10 кВ для угольных шахт и разрезов. Да и сейчас выпускают взрывозащищенные камеры КРУ и трансформаторные подстанции.
Автор: Periphery
« : 11 Вересень 2014, 13:30:39  »

Добрый день, есть насосная ( полуоткрытая), качает ЛВЖ, насосы высоковольтные, заказчик хочет в этой насосной или за ее пределами ( в плотную к зданию насосной) установить блок-бокс, где будут располагаться вакуумные выключатели. На скольrо я понимаю это не реально, я не видел ни разу взрывозащищенных  шкафов КСО, да и требования к блок боксу я думаю будут предъявляться по пожарной безопасности( степень огнестойкости и т д.)
 7.3.78. РУ до 1 кВ и выше, ТП и ПП с электрооборудованием общего назначения (без средств взрывозащиты) запрещается сооружать непосредственно во взрывоопасных зонах любого класса. Они должны располагаться в отдельных помещениях, удовлетворяющих требованиям 7.3.79 - 7.3.86, или снаружи, вне взрывоопасных зон.

СП4. 6.10.2.13 В производственных зонах со взрывопожароопасными установками и в зонах товарно-сырьевых складов, электропомещения, помещения управления технологическими процессами должны иметь отметки пола, дна кабельных каналов и приямков выше поверхности окружающей земли не менее чем на 0,15 м и иметь гарантированный подпор воздуха.