Автор: Andrey60
« : 25 Квітень 2014, 06:43:37  »

Я тоже ложил в шахте лифта в стальной трубе но монтажникам не нравится :wall: сделали так. Я на встречу пошел сделал отдельный канал (в наших секциях удобно сразу до маш.помещени)
Автор: grossel
« : 24 Квітень 2014, 22:19:36  »

Я обычно ложу в ж/домах до 10 этажей кабель питания щита лифта в стальной трубе в шахте лифта, главное чтобы он был в оболочке нгд. Но и в вашем случае нет нарушений по прокладке в стояковом канале, в трубе или гофротрубе. Лучше в трубе-протягивать легче.
Автор: Andrey60
« : 24 Квітень 2014, 14:35:59  »

В канале проложены, согласно п.14.17 СП, стояки квартир и рабочее эл.освещение.
Да.
Какая в стояках взаиморезервируемая линия?
С пунктом я ошибся :-[
Лифт предназначен для транспортирования пожарных?
Нет. Дом обычная 9-ти этажка.
В канале стояка кабели смонтированы не в трубах, а насыпью?
Кабели проложены в гофре
Автор: grossel
« : 24 Квітень 2014, 14:26:57  »

В канале проложены, согласно п.14.17 СП, стояки квартир и рабочее эл.освещение. Какая в стояках взаиморезервируемая линия? Лифт предназначен для транспортирования пожарных? В канале стояка кабели смонтированы не в трубах, а насыпью?
Автор: Andrey60
« : 24 Квітень 2014, 13:52:35  »

Здравствуйте!Кто сталкивался с такой ситуацией. От АВР жилого дома запитана станция управления лифтом по проекту линия питания станции роходит в отдельном канале в конструкции стены дома. Строители не выложили канал а монтажники пустили линию в канале где идет стояк питания квартир. Подскажите пункт правил заприщающий данную прокладку в СП31 нашел пункт 14.13 :-[