Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Anatoliy57
« : 13 Березень 2014, 13:25:54  »

Металлический каркас потолка соединен с металлическими  колоннами, стоящие на земле. 

Обратите внимание на основную систему уравнения потенциалов. Металлические колоны должны иметь между собой гальваническую связь, ( т.е между колонами лежат металлические балки) тогда достаточно привести на эту конструкцию колон и балок с ГЗШ проводник основной системы уравнения потенциалов.  Тогда каркас потолка который соединен с колонами заземлять не нужно, он и так будет заземлен.
Автор: Osenniy
« : 12 Березень 2014, 18:12:45  »

Достаточно выполнить присоединение к РЕ шине группового или распределительного щита, при обеспечении условия, которое озвучил г-н. grossel и которое соответствует требованиям ДБН В.2.5-27.. (судя по определению из оного, направляющие потолка это сторонние проводящие части).
 Отдельный контур не требуется, если обеспечивается надежная и непрерывная связь с существующим заземляющим устройством здания.
Касательно системы заземления TN-C, в соответствии  с ДБН В.2.5-23… во вновь проектируемых и реконструируемых электроустановках жилых и общественных зданий необходимо применять системы заземления типов TN-C-S или TN-S.
Автор: Алибаба
« : 12 Березень 2014, 17:26:50  »

Заземлять как правильно - подключить к щиту ввводному на PE шину, или сделать отдельный контуром и углубить его  в землю.

Пока неизвестно, есть ли в доме шина заземления и какая система TN-C или TN-C-S. Если TN-C, то уравнивание потенциалов запрещается.
Автор: grossel
« : 12 Березень 2014, 14:39:45  »

Да. Также необходимо обеспечить неприрывную гальваническую связь с заземленными конструкциями.
Автор: Алибаба
« : 12 Березень 2014, 14:12:04  »

Необходимо ли заземлять или подключать к системе уравнивания потенциалов металлический каркас подвесного потолка? То же самое про каркас стены из гипсокартона.
Металлический каркас потолка соединен с металлическими  колоннами, стоящие на земле. За подвесным потолком проходит кабели для освещения этого помещения и транзитный кабель 380В ВВГнг в гофре для питания другой пристройки.