Автор: КОНЕЦ ТЬМЫ
« : 06 Березень 2014, 14:06:35  »

Очень понравился материал:
http://remontups.com/ups.htm,
где есть  "Мастер подбора ИБП APC ONLINE", так как выбрана фирма АРС.
 Всем огромное спасибо.
Автор: Electro2
« : 27 Лютий 2014, 15:08:01  »

Ставил вот такую серию: http://www.powerexpert.ua/ups_soltec_aha_h_aha_hr.html
Для выбора ИБП необходимо знать:
1 - потребляемую мощность не только в Вт но и в ВА.
2 - нужна ли чистая синусоида на выходе (отражается на стоимости ИБП)
3 - способ установки ИБП - монтируется в шкаф или напольный.

Под АРМ с вашей АКТИВНОЙ мощностью нужен ИБП на 1КВА. Батарею на 24В для таких ИБП врядли ставят, обычно идет уже батарея на 36В. При требовании к работе в 1 час и  потребляемой мощности  примерно 1кВА ток АБ будет 1000/36=примерно 27А.  Необходимо брать АБ емкостью минимум 50А*ч (ориентировочно для расчета 1 часа работы емкость АБ делят на пополам, точнее - смотри таблицы разряда). Итого нужно 3 банки на 50А*ч чтобы собрать батарею на 36В.
Автор: NeON2K
« : 27 Лютий 2014, 14:46:01  »

http://www.colan.ru/support/artview.php?idx=119
http://www.ferra.ru/ru/casecool/91716/



http://youpk.ru/istochnik-bespereboynogo-pitaniya-dlya-kompyutera/
http://newet.ru/article/1104/
Автор: КОНЕЦ ТЬМЫ
« : 27 Лютий 2014, 14:34:51  »

Коллеги!
Прошу указать сайт или другие материалы для выбора ИБП  для питания АРМ при:
- перерыв в электроснабжении - 1 час;
- потребляемая мощность - 600 Вт;
- напряжение Акк батареи - 12 или 24 В. постоянный ток.
При стандартном расчете емкость Акк - с учетом 25% на старение равняется 60 ампер-час.
Благодарю заранее всех.