Автор: Елена.Ш
« : 21 Листопад 2013, 13:25:57  »

Спасибо, все правильно в данном случае на габарит не влияет прокладка в трубах или открывая. В справочнике нашла эту формулу и такое пояснение.
Автор: Елена.Ш
« : 21 Листопад 2013, 11:34:51  »

Посмотрела типовый проект, мне кажется там показаны кабели просто уложенные в траншее, а в моей ситуации в асбестоцементных трубах, наверное габарит должен быть меньше?
Автор: Елена.Ш
« : 21 Листопад 2013, 11:02:33  »

Спасибо!!!
То, что нужно.
Автор: DemonZ
« : 21 Листопад 2013, 10:56:20  »

Посмотрите типовый проект А5-92. Лист А5-92-24 "Прокладка кабелей связи и сигнализации параллельно с ВЛ до 35 кВ"
Автор: Елена.Ш
« : 21 Листопад 2013, 10:48:00  »

Помогите, строю ВЛ-6кВ параллельно подземному трубопроводу связи, выполненному из асбестоцементных труб. Не могу найти габарит. В ПУЭ нет, в справочнике по строительству кабельных сооружений связи нашла  0,5м для мачт и опор сети наружного освещения, а для ВЛ-6кВ не нашла.