Автор: Sanuch
« : 18 Жовтень 2013, 10:17:20  »

rga, Спасибо, Вы подтвердили мой анализ нормативки, думаю тему можно закрыть
Автор: rga
« : 17 Жовтень 2013, 13:45:34  »

согласен, но было и руководство на Импульс -20 с возможностью применения для локального ПТ с хладонами 125 и 227.
Это они пошутили. Руководства "Импульса" - это вообще отдельная песня.  :'(
Автор: Sanuch
« : 17 Жовтень 2013, 13:23:30  »

только СО2 и хладоном 114В2
согласен, но было и руководство на Импульс -20 с возможностью применения для локального ПТ с хладонами 125 и 227.
Автор: rga
« : 17 Жовтень 2013, 13:00:43  »

В ДБН В.2.5-13-98* локально по объему разрешали тушить только СО2 и хладоном 114В2. Остальные газы для таких целей не предназначены, быстро разлетаются  :)
Автор: Sanuch
« : 17 Жовтень 2013, 12:51:02  »

Коллеги, может кто знает о действующем нормативе в котором изложен расчет систем газового локального пожаротушения по объему (за исключением СО2 это норматив известен).
Просто с введением 56 ДБНа этот вид защиты исчез как класс из нормативной базы, а в 13 ДБНе был.