Автор: Anatoliy57
« : 10 Жовтень 2013, 13:02:36  »

Запитайте кондиционер через реле напряжения "Дигитоп" или Зубр. Выставьте номинальное и максимальное напряжение.
При пропадании напряжения а потом подачи напряжения оно включается только при стабилизации сети в заданых вами параметрах через 3 минуты.
В таком варианте ваша внутренняя защита в кондиционере не будет срабатывать.
Автор: sim
« : 10 Жовтень 2013, 11:44:12  »

Приветствую вас господа.  Помогите разобраться в проблеме.
У меня в коммутационном помещение установлен кондиционер HPS 14, для охлаждения коммутационного оборудования.


  Это постоянно работающее оборудование и кто будет контролировать исчезновение и подачу напряжения? И в какое время суток?
Автор: alex_sherbak
« : 10 Жовтень 2013, 10:38:07  »

...
Посоветуйте, как можно разобраться с этой проблемой. Может установить какую-то приблуду которая будет ограничивать напряжение при возобновлении электросети...

Может быть вполне достаточно будет не включать кондиционер сразу после восстановления электропитания?
Сделать выдержку времени секунд надцать, а потом включение кондиционера
Автор: sim
« : 10 Жовтень 2013, 10:08:07  »

Может имеет смысл обратиться в энергоснабжающую организацию с вопросом, почему происходит исчезновение напряжения.
Перенапряжение может возникать при самозапуске, после отключения, мощных электроприводов, трансформаторов и т.д. А поставить можно или расцепитель минимального/максимального напряжения с автоматическим выключателем в боксе перед кондиционером, или реле max напряжения воздействующее на независимый расцепитель этого выключателя.
Автор: Gofra
« : 02 Жовтень 2013, 10:42:39  »

Приветствую вас господа.  Помогите разобраться в проблеме.
У меня в коммутационном помещение установлен кондиционер HPS 14, для охлаждения коммутационного оборудования. За последний месяц несколько раз пропадало напряжение. При возобновление напряжение происходит скачок (я так понимаю напряжение превышает номинальное),  при этом срабатывает внутренняя защита кондиционера (выключается предохранитель) .  Для запуска кондиционера мне нужно вызвать организацию, которая обслуживает наш кондиционер, заплатить им 1000 грн., для того чтоб они сняли крышку и вручную включили  защиту. За последний месяц они приезжали 2 раза, если они приедут еще пару раз я останусь без зарплаты))).
Посоветуйте, как можно разобраться с этой проблемой. Может установить какую-то приблуду которая будет ограничивать напряжение при возобновлении электросети.
Буду вам очень благодарен за помощь. Спасибо за внимание.