Автор: yuoras
« : 24 Вересень 2013, 19:52:21  »

Всё просто.
У Вас с ТТ приходит три провода А С 0 , то есть схема не полной звезды.
Я перерисовал схему, на напряжение  в схеме не обращайте внимание (Просто плохо пользуюсь Паинтом),да й она стандартная.

Попробую обьяснить своими словами, схема 100% рабочая
В счётчике делаете так А подключаете к "А" генератор ,С подключаете  "С" генератор,  0 подключаете  ,"В" генератор .Нагрузки собираете вместе   перемычками.
Автор: boss
« : 24 Вересень 2013, 17:16:25  »

А какая существующая схема включения?
Автор: Aleksey_T
« : 24 Вересень 2013, 11:42:28  »

Нет Roman3R к сожалению это не оно
нужна схема 2х элементная (2 элемента счетчика) в трехпроводную сеть
Автор: Roman3R
« : 24 Вересень 2013, 11:35:35  »

выполнить подключение счетчика как двухэлементного в трехпроводную сеть
стр.42
Автор: Aleksey_T
« : 24 Вересень 2013, 11:22:37  »

есть счетчик SL7000 включенный через НТМИ-10 и 2ТТ
замечание облэнерго: необходимо выполнить подключение счетчика как двухэлементного в трехпроводную сеть