Автор: shtuch1
« : 02 Вересень 2013, 20:43:42  »

Как всё сложно...
Я так понимаю одним ПТЕЕС здесь не обойтись?
nocibur все правильно написал, тоже упрощенно написано в Розділі ІV   ПТЕЕС.
Spoiler (click to show/hide)

Автор: Alphabravo
« : 02 Вересень 2013, 12:31:54  »

Вот как картина представляется сейчас. то что я разузнал.

1. На руках должны быть все акты и протоколы испытаний по подстанции. Протоколы испытаний должны быть не позже месяца.
2. Пишется письмо для вызова инспектора Держгирпромнагляда. Договорённость о встрече. Он должен выделить время на объект в течение 10 дней.
3. Инспектор должен проверить объект на соответствие проектной документации.
4. На объекте создается комисия: 1) инспектор держгирпромнагляд; 2) энергетик предприятия; 3) представитель охраны труда предприятия; 3) представитель энергопередающей организации. Ну и ещё монтажники/наладчики пусть присутствуют
   Объект - подстанция вместе с кабелем - то есть включать "объект" будут на питающей подстанции.
5. Инспектор составляет "Акт ввода объекта в эксплуатацию".
6. После этого, если необходимо (по ПТЕЕС - только где это написано), инспектор назначает проведение экспертизы - наверное, если объект сложный, либо если у предприятия не было персонала и оно набрала его под этот объект.
За экспертизой обратиться нужно в Експертный центр.
7. Экспертиза проверяет все документы: на персонал, обученный, перевирки знань, запасные детали. Экспертиза заканчивается выдачей "Дозвила на эксплуатацию".
Автор: Alphabravo
« : 02 Вересень 2013, 11:43:32  »

Как всё сложно...
Я так понимаю одним ПТЕЕС здесь не обойтись?
Автор: nocibur
« : 02 Вересень 2013, 11:35:52  »

Автор: Alphabravo
« : 02 Вересень 2013, 10:25:08  »

Есть промышленное предприятие. У него на территории построили новую п/ст 35/10 кВ для электроснабжения этого предприятия.